Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: nibelungen skrivet 11 november 2009, 11:00:00

Titel: Snålvärmning av tomt hus
Skrivet av: nibelungen skrivet 11 november 2009, 11:00:00
Huset kommer att stå obebott under ganska långa perioder under vintern. Jag funderar nu på hur jag bäst kan snåla med värmen utan att råka ut för köldskador. Jag skulle gärna ta emot lite synpunkter på mina funderingar.

Redan nu står delar av huset tomma med de flesta element avstängda och  ca 10 - 13 graders rumstemperatur. Vid nuvarande utetemperatur på -3 och ingående köldbärare på 0 grader går VP nästan på heltid (VB in/ut: 34/42, börvärde 41)., vilket ger acceptabel temperatur i de bebodda rummen. Om jag bara drar ner på värmen generellt är jag rädd att det blir för kallt i de kallaste rummen när vinterkylan slår till. Hur stor egentligen är risken för frysning av element, rör och vattenledningar när värmen är i gång men för snålt tilltagen?

Ett alternativ till att dra ner värmen generellt kunde vara att stänga fler element i huset, men då får jag väl oroa mig för att returvärmen blir för hög. Å andra sidan är värmepumpen underdimensionerad, vilken borde minska risken vintertid.

En innegivare hade kunnat styra temperaturen mer precist, tror jag, men tyvärr blev det aldrig någon installerad när tid fanns. Nu har jag beställt en, men den kanske inte hinner installeras innan jag reser bort.

Jag har ställt in tillslaget för TS-värme till 990 gradminuter.

Det går inte att helt stänga av varmvattenproduktionen med min värmepump, men jag kommer att ställa in lägsta möjliga starttemperatur (30 grader).

Jag har skaffat en apparat som larmar via SMS om temperaturen sjunker under ett visst gradtal. Jag funderar på att placera den i det kallaste rummet och låta den larma vid kanske 5 grader.
Titel: SV: Snålvärmning av tomt hus
Skrivet av: Hjopek skrivet 11 november 2009, 11:39:24
Jag skulle öppna samtliga element och sätta rumbörvärde på 12-15 grader, om man stänger enstaka element helt är det väl större risk att det fryser i det stillastående vattnet i elementet med tillhörande rör än med ljummet vatten som cirkulerar överallt?
Jag har också ett stort rum med 5 element som vi inte vistas i som får vara kallare men jag stänger aldrig av elementen utan drar ner termostaterna i stället, då finns alltid cirkulation där = ingen frysningsrisk.
Titel: SV: Snålvärmning av tomt hus
Skrivet av: nibelungen skrivet 11 november 2009, 11:49:42
Jag skulle öppna samtliga element och sätta rumbörvärde på 12-15 grader, om man stänger enstaka element helt är det väl större risk att det fryser i det stillastående vattnet i elementet med tillhörande rör än med ljummet vatten som cirkulerar överallt?

Det skulle definitivt minska risken för frysning, men finns det inte en risk att en jämn uppvärmning av hela huset skulle kräva mer energi än nuvarande uppdelning av kalla och varma rum, speciellt om jag hade innegivare och det skulle visa sig svårt att komma upp i ens 15 grader utan tillskottsvärme?