Tack Roland!
Det positiva är att vi förmodligen inte behöver flytta innegivaren...
Men om installatören inte kollar detta, blir det inte väldigt fel i pannan då? Den reglerar väl på värdet som givaren ger, och om den är 2 grader fel så reglerar den ju på det...
Givaren har en resistans som är beroende på temperaturen. Reglerenheten strävar efter köra pumpen så att den resistansen håller sig på ett konstant värde som motsvarar den temperatur man vill ha. Vad den resistansen betyder i siffervärde på displayen, om det är grader Celsius eller Fahrenheit eller Celsius minus två grader spelar ingen roll när det gäller innegivaren. Det är en annan sak med hetgasgivaren där det finns en larmnivå.