Hej
Vill berätta vad som hände med min brors markvärmepump anläggning. :,v(
"
Först då man la nerslingorna i marken råkade man lägga den del närma ett dräneringssystem från en åker.
Nu då det regnat så mycke fljede sen kubikmeter vatten in till huset och rann ner i källaren därhan hade sin VP.
Detta hände först i Sept så min bror fick sin källare full med vatten så att det steg upp och var 1/2 meter vatten i utrymmet.VP slutade at fungera. "
Bror min började pumpa ut vatten med dränkbar pump. detet visade sig att VP firman måste komma och byta elektronik etc innan de fick igång VP igen. Detta gick ej på garanti men väl villaförsäkringen fick ta en del och brodern en del av kostnaderna.
Sen var det frid och fröjd tills nu i dec d´å det började forsa in vatten igen. Min bror körde sönder en pump för den fick gå dag och natt för att allt vatten skulle hållas borta.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Nu i förgår började de gräva upp marken som var sur och hittade det som felade.
då inträffade det en ny grej. Grävmaskinisten grävde av min brors VP markvärme slinga. Efter det skulle de få igång elpannan i anläggningen men det ville sig ej riktigt, det fellarm
" elpatron fel eller överhettningsskydd utlöst "Då fick jag rycka ut och ställde om VP i manuellt läge och sa köldmedipumpen och kompressor avstängs. endast eldrift.
Efter 1 rtimme var allt i funktion med elpatron drift.
Nu ger det sig vad som händer då de lagat markvärmeslingan och allt sklla gå över till VP drift igen. Nya fel??