Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Khaleb skrivet 21 januari 2014, 11:53:50

Titel: Inställningar NIBE Fighter 1215 - 7kW
Skrivet av: Khaleb skrivet 21 januari 2014, 11:53:50
Hej,
sedan installation av golvvärme i del av huset så får vi inte lika varmt som vi hade med bara radiatorer. I vissa av radiatorslingorna passerar nästan ingen värma alls. Är det någon som har tips om inställningar på pannan. Eller annat tips? Vi har försökt strypa vissa radiatorslingor för att se ifall det blir värme i övriga, med viss men ej tillräcklig effekt.
Huset är 1,5 plan med källare -46 tilläggsisolerat. 134 boa + 100 bia
Vid 3 olika tillfällen under senaste dygnet så har jag läst av följande:
VB fram 46 - 53 - 54 - - (50)
Varmva 48 - 54 - 55
Ute       -3 - -2 - -7
VB-r      34 - 35 - 33 - - (45)
VV start 48 - 54 - 55  - - (44)
Kb-f       6  -  4  -  3
Kb-r       5  -  0  -  0  - - (-12)
kurvlutning 13 (ok, aggresivt kanske?)
VPstarter 26217 - 26219 - 26280
VP-tid     33509 - 33510 - 33540
TS-tid         586 -    586 -    586 (har ej gått?)
Grundinst 0 02 Sverige

Alla tips mottages tacksamt,
Kalle
Titel: SV: Inställningar NIBE Fighter 1215 - 7kW
Skrivet av: Erik Renberg skrivet 21 januari 2014, 12:34:03
Har du tryck i värmesysmetet? Är radiatorerna luftade?

Är det varmt i de rum där du har golvvärmen?

Om inte luftningen hjälper, beskriv hur golvvärmen är installerad och ihopkopplad med radiatorerna. Ta gärna bilder och posta.

Har du ändrat kurvlutningen eller andra inställnignar i värmpumpen efter installationen av golvvärmen? Vad hade du innan? (och funkade värmen bra i huset innan med dom inställningarna du hade då?)
Titel: SV: Inställningar NIBE Fighter 1215 - 7kW
Skrivet av: Khaleb skrivet 21 januari 2014, 13:15:54
Hej,
Citera
Har du tryck i värmesysmetet? Är radiatorerna luftade?
vi har bra med tryck (1,6). Vi har luftat

Citera
Är det varmt i de rum där du har golvvärmen?
Golvvärmen blir varm (vi har provat att sänka den men radiatorerna blir inte varma ändå, kan bergvärmen skicka tillbaka varmt som vb-r?)

Citera
beskriv hur golvvärmen är installerad och ihopkopplad med radiatorerna. Ta gärna bilder och posta.
Inkopplingen av golvvärme är på en av flera parallella slingor. På just den slingan som golvvärmen sitter så har vi 3 av 9 radiatorer. Se bilder.

Citera
Har du ändrat kurvlutningen eller andra inställnignar i värmpumpen efter installationen av golvvärmen? Vad hade du innan? (och funkade värmen bra i huset innan med dom inställningarna du hade då?)
Det vi har ändrat på pannan är kurvlutning (tidigare 9 el 10) till 13. Och vi har vridit lite på +knappen. Innan har det fungerat bra.

Tack på förhand, mvh Kalle
Titel: SV: Inställningar NIBE Fighter 1215 - 7kW
Skrivet av: Carl N skrivet 21 januari 2014, 13:19:29
Avläsningarna ser mysko ut, varför ökar varmvattentemp?
Om du läser av vid VV-laddning så tror jag det brukar stå (VV) i parantesen efter VB-Fram?
Den kanske växlade till VV-laddning precis då du läste av?

Tempdiffen ser ut att vara hög, det kan bero på följande saker:
Termostater aktiva, ställ upp dom.
Igensatt smutsfilter, rensa.
Låg fart på CP, ställ upp farten.
Växelventilen krånglar, motionera den, det står på forumet hur man gör.