Hej!
En 7 kW VP behöver i runda slängar 0,3 l/s för dT 5°C eller 0,5 l/s för dT 3°C
Med 40x2,4 mm slang och 300 m längd så innebär det ett tryckfall på 12 kPa / 29 kPa
Med 32x3 mm slang och 300 m längd så innebär det ett tryckfall på 50 kPa / 122 kPa
Jag har räknat med lite extra längd eftersom du förmodligen har en bit mellan VP och energibrunnen.
Din pump borde inte ha några som helst problem att komma upp i ett flöde på ca 0,6 l/min om du har 40 mm slang och allt annat ok (filter ok, kopparrör 28 mm, ej igensatta eller klämda slangar).
Har du 32 mm slang så blir det inte mer än ca 0,3 l/s det är bara att gilla läget.
Om du lyckas öka flödet så är min gissning att du hamnar på -1,5 / -4,5 efter en längre tids drift. Det vill säga ungefär samma medeltemperatur.
/ErikB