VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Brandmannen skrivet 27 september 2006, 13:48:35

Titel: Utegivare samt säkringsstorlek
Skrivet av: Brandmannen skrivet 27 september 2006, 13:48:35
Ska montera in min eco el och eco air 107 nu på lördag.
Har några frågetecken fortfarande.
1. Vilken sorts sladd ska gå till utegivaren ,antal ledare samt kvadrat.
2. Jag trodde det var bestämt att man skulle använda 16 amphere på elcentralen från fabrik. Hur som helst kan väl inte mata den med 10 amphere eller?
3:    Ska man själv ställa in hur mycket effekt elpatronerna ska ge.
Tacksam för svar
Titel: SV: Utegivare samt säkringsstorlek
Skrivet av: Gla skrivet 27 september 2006, 13:50:36
1,5 mm2 kabel avsäkras med 10 A
2,5 mm2 kabel avsäkras med 16 A
Titel: SV: Utegivare samt säkringsstorlek
Skrivet av: overlander skrivet 27 september 2006, 16:59:55
Till givaren 0,5 kvadrat 2 ledare
Till pumpen beror lite på hur mycket el efekt pannan ska kopplas för
Till Gla 2,5 kvadrat 20 A
Titel: SV: Utegivare samt säkringsstorlek
Skrivet av: tracker skrivet 27 september 2006, 17:23:26
Till Gla 2,5 kvadrat 20 A
Är du säker ????   ::)
Titel: SV: Utegivare samt säkringsstorlek
Skrivet av: svenske kocken skrivet 27 september 2006, 17:24:16
 overlander
20 Ampere på 2,5 mm2 är nog inte att rekomendera men däremot 16 Ampere
Titel: SV: Utegivare samt säkringsstorlek
Skrivet av: overlander skrivet 27 september 2006, 18:19:08
Enligt gällande paragrafer så är det tillåtet med 20A på 2,5 kvadrat  :,v(
Titel: SV: Utegivare samt säkringsstorlek
Skrivet av: SkaneErik skrivet 27 september 2006, 18:39:36
Enligt gällande paragrafer så är det tillåtet med 20A på 2,5 kvadrat  :,v(
Det som avgör hur man skall avsäkra vilken kabelarea är bl. a. hur lång kabeln är och hur långt från transformatorn man bor.. Går alltså inte att säga säkert hur det skall avsäkras.

Normalt gäller 16A på 2,5mm2, men säker kan man inte vara utan att mäta...
Titel: SV: Utegivare samt säkringsstorlek
Skrivet av: overlander skrivet 27 september 2006, 19:05:53
längden från transformatorn? enligt avdelning A525.1 får inte späningen hos abbonent understiga 230/400v med mer än 4%
Titel: SV: Utegivare samt säkringsstorlek
Skrivet av: svenske kocken skrivet 27 september 2006, 20:44:12
Det handlar inte om spänning utan om förimpedansen och det är vid speciella förutsättningar som man kan säkra 2,5 mm2 med 20 Ampere  :,v( :,v( :,v(
Titel: SV: Utegivare samt säkringsstorlek
Skrivet av: SkaneErik skrivet 29 september 2006, 15:12:47
Det handlar inte om spänning utan om förimpedansen och det är vid speciella förutsättningar som man kan säkra 2,5 mm2 med 20 Ampere  :,v( :,v( :,v(
Precis.. Man skall egentligen mäta upp innan man väljer säkringsstorlek, men normalt brukar följande vara lagom:

10A - 1,5mm2
16A - 2,5mm2
20A - 4mm2
25A - 6mm2
Titel: SV: Utegivare samt säkringsstorlek
Skrivet av: overlander skrivet 29 september 2006, 17:07:13
Hur vanlig är 4 mm² finns då inte i standard sortimentet hos någon elgrosist den utgick när blå boken infördes och paragraf 21 skrotades.
Titel: SV: Utegivare samt säkringsstorlek
Skrivet av: svenske kocken skrivet 29 september 2006, 17:55:21
Tyvär så måste jag nog rätta till missförståndet att 4mm2 skulle ha utgått den finns hos alla större grossister. E0303012, E0001120, E0026270 är några exempel.
Titel: SV: Utegivare samt säkringsstorlek
Skrivet av: overlander skrivet 29 september 2006, 23:33:52
Produkt: EBBJ 3X4/4 1KV
Artikelnummer: 0001120
Leverantörsartikelnr: 2110031102
Eankod: 7330384701426
UNSP/SC: 26121600
Materielklasskod: Q203
Grundpris: 586.00
 

Jo visst en av de tre du angav fanns hos ahlsell!
Billig  säkert frekvent använd.

Nexans tillverkar 1,5  2,5 6  10  16 men inte 4 kvadrat konstigt.

4 kvadrat används inte särskilt frekvent.
Titel: SV: Utegivare samt säkringsstorlek
Skrivet av: svenske kocken skrivet 30 september 2006, 09:08:51
Här har dom lite större sortiment:http://www.elektroskandia.se
Titel: SV: Utegivare samt säkringsstorlek
Skrivet av: Kevin skrivet 14 oktober 2006, 20:43:55
Utegivare dras vanlig telekabel 4G0,5 ekkx   (behöver bara anv, 2 av dem)

6mm drar jag till alla eco-el   (eftersom dom kan mata tex. eco-air)

4mm är dyrare och ovanligare....

nån sa 20A på 2,5mm... huvuddunk    ÄR du riktig?
Titel: SV: Utegivare samt säkringsstorlek
Skrivet av: luckyman skrivet 14 oktober 2006, 20:59:37
Väl kyld funkar 20A utmärkt, annars kan man sätta ett motorskydd på kabeln och köra 19A tror jag strömvärdet är om den är normalt spikad på vägg eller så.
Titel: SV: Utegivare samt säkringsstorlek
Skrivet av: svenske kocken skrivet 14 oktober 2006, 21:28:27
Slå inte i folk en massa dummheter, det finns säkert många som tror att det är helt OK med 20 ampere på 2,5mm2 >:(