Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: HasseN skrivet 09 november 2007, 12:16:27

Titel: Strypa flödet i radiatorer
Skrivet av: HasseN skrivet 09 november 2007, 12:16:27
Hej !!

Vi har ett 1,5 halv plans hus med källare.

Källaren behöver onekligen lite högre framledningstemp.
Kan vi strypa flödet i raditorerna på mellan och övervåning för att få jämn temp i hela huset?

Stryper flödet  med ventilen - ej termostaten!!

mvh/Hasse

Titel: SV: Stryp flödet i radiatorer
Skrivet av: Rickard skrivet 09 november 2007, 13:15:44
JA, det går bra, men du behöver förmodligen även justera kurvlutning eller offset i reglerdatorn också.

Höst och vår blir det ofta lite för kallt i källare, medans det mitt i vintern fungerar bra, ditt sätt att komponsera för detta borde därför fungera rätt bra, men var alltså beredd på att du kan behöva justera lite i takt med att det blir kallare/varmare ute.

Problemen beror på att väggarna i källaren läcker mer värme än väggarna ovan mark när utetempen är i intervallet 0 till +20 grader och tvärt om när det bir kallt ute, då läcker väggarna ovan mark mer värme än källarväggen.