Skrivet av: mrbeach
« skrivet: 12 januari 2009, 18:46:43 »

Beträffande din fråga om att en radiator kändes svalare i källaren.
Det är så att vissa radiator ventiler har en strypning som maximerar flödet till radiatorn (BLA Danfoss) alltså trots att termostat är fullt öppen så får radiatorn för lie vattenflöde.
Ta loss termostat delen och vrid på strypningen vid ventilspindeln.
En raditor kan även vara strypt i retur ventilen.
det kan vara värt att nämn att en radiatortemp kan ökas genom att strypa övriga radiatorer. Vattnet går alltid lättaste vägen.
Mvh ///AndersA
Jag har liknande problem med radiatorer i källaren som bara är varma till viss del uppe samt riktigt kalla nere.
men jag har MMA temostater & koppel kan dom vara strypta på liknande sätt?
Samt fråga 2 kan man ändra dom själv?
Skrivet av: torstain
« skrivet: 19 november 2008, 19:03:38 »

på mina danfoss finns det ett 'N'  efter 7:an som betyder helt öppet.
Skrivet av: sebbe
« skrivet: 19 november 2008, 17:51:27 »

Vid inställning 1 har du minst flöde och vid 7 max flöde. Alltså inom samma varv.

////AndersA

Spelar det någon roll om vrider flera varv?  Dvs om jag har 1 inställt och vrider ett varv till 1 igen, har jag då samma inställning?

/Andreas
1 är alltid 1 oberoende hur många varv du vridit. Skalan går alltså från 1 - 7 där 1 är minst och 7 mest. Vrider man över 7 så stängs flödet av helt på en gång och sen är man tillbaka på läge 1.
Ett tips kan vara att stänga av några radiatorer, ställa in cirkulationspumpen på max och lyssna på bruset från radiatorventilen. Då borde det klarna.
Skrivet av: macki
« skrivet: 19 november 2008, 17:31:03 »

Vid inställning 1 har du minst flöde och vid 7 max flöde. Alltså inom samma varv.

////AndersA

Spelar det någon roll om vrider flera varv?  Dvs om jag har 1 inställt och vrider ett varv till 1 igen, har jag då samma inställning?

/Andreas
Skrivet av: Freeride
« skrivet: 16 november 2008, 21:41:30 »

Har suttit och läst lite på forumet här och jag funderar lite på vattenvolymen.
Har räknat ut att jag har 13 st radiatorer som rymmer ca105 liter vatten men hur mycket vatten ryms det i vattenledningarna.
tror jag har lite för lite vattenvolym för min pump ???
Skrivet av: Freeride
« skrivet: 11 november 2008, 14:14:51 »

Vid inställning 1 har du minst flöde och vid 7 max fköde. Alltså inom samma varv.

////AndersA

Tackar då ska jag hem och testa mig fram ::)
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 11 november 2008, 14:05:22 »

Vid inställning 1 har du minst flöde och vid 7 max flöde. Alltså inom samma varv.

////AndersA
Skrivet av: Freeride
« skrivet: 11 november 2008, 12:08:34 »

Tog bort termostaten och testade att vrida på strypningen vid ventilspindeln (den är graderad med siffror 1-7) men hur mycket ska man vrida den, man kan ju vrida den hur många varv som hellst :P
Hur som helst så vred jag ca 3 varv och då vart ena radiatorn varm, men när pumpen startade gången efter så var radiatorn än en gång kall :( kanske vred jag för mycket?
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 11 november 2008, 09:27:46 »

Hej
I ditt fal är ventilspindel och "pinne" samma sak.
Prova med att stänga så många radiatorer som möjligt förutom de som är kalla.
Kör med full cirkpump och se om du får igång dom då.
Det skulle kunna vara en luftblåsa någonstans. Kolla så att returventilerna är öppna.

Lycka till
////AndersA
Skrivet av: Freeride
« skrivet: 10 november 2008, 20:19:13 »

Ok, har nu kollat lite mer och kan konstatera följande

När pumpen har gått en stund så har jag en temperaturskillnad på 7 grader på alla radiatorer på markplan och dom har termostaterna fullt öppen, på övervåningen har jag ställt termostaterna halvöppen för att få ca 7 graders skillnad (radiatorerna är lite mindre på övervåningen. så där är väll allt okej.

Men jag har problem med källaren, en av radiatorerna har termostaten fullt öppen och där skilljer det 7grader, men jag har nu konstaterat att jag har 2 radiatorer som inte får någon värme alls (kall upptill) skilljer mer än 20grader. Har tagit bort termostaten och den så kallade pinnen kärvar ingen ting på något utav radiatorerna Sc:,h
Har testat att lufta dom men efter 1liter vatten utan spår av luft så gav jag upp.

Nu är ju jag inte något proffs på termostater direkt, vad är ventilspindel för något?
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 10 november 2008, 13:48:00 »

Beträffande din fråga om att en radiator kändes svalare i källaren.
Det är så att vissa radiatorventiler har en strypning som maximerar flödet till radiatorn (BLA Danfoss) alltså trots att termostat är fullt öppen så får radiatorn för lie vattenflöde.
Ta loss termostatdelen och vrid på strypningen vid ventilspindeln.
En raditor kan även vara strypt i returventilen.
det kan vara värt att nämn att en radiatortemp kan ökas genom att strypa övriga radiatorer. Vattnet går alltid lättaste vägen.
Mvh ///AndersA
Skrivet av: Roland
« skrivet: 10 november 2008, 13:21:39 »


Sen så undrar jag hur pumpen fungerar, när pumpen/kompressorn har arbetat klart och stannat så har jag en tempdiff på 7 grader mellan fram och returtemperatur, men efter 2-3min så är fram och returtemperatur till radiatorerna lika. Hur kommer det sig? Kan cirkulationspumpen vara ställd för höt, har inte kollat vad den är ställd på än. ???


När pumpen har stannat tillför den ingen värme till vattnet. Det måste då bli samma temperatur ut som in. Radiatorerna kommer att långsamt svalna och likaså returvattnet. Så småningom nås den gräns i grader eller gradminuter då reglersystemet drar igång pumpen igen. 
Skrivet av: Ville Vessla
« skrivet: 10 november 2008, 12:47:35 »

När kompressorn inte går ska fram- och returtemp vara samma så det är helt normalt.
7 graders tempdiff under drift är helt OK värde så hastigheten på CP verkar bra just nu, ändrar du strypningen på radiatorerna så kan det ändras.

Skrivet av: larryd
« skrivet: 10 november 2008, 12:14:22 »

Det finns många metoder, men en ganska pålitlig...

-du ställer alla termostatventiler fullt öppna. (Och kollar att dom fungerar och inte fastnat.)

-Ställer cirkpumpen på lägsta hastighet. Mäter tempdifferensen på vattnet ut/in på huvudstammen till elementen

-Mäter rumstemperaturen kontinuerligt på alla våningsplanen och i källare.

Kollar att alla elementen är varma upptill och kallare nertill. Om något element avviker mycket så måste du nog åtgärda ventil/termostat eller röranslutnng för det elementet.

-Om många element känns kalla upptill (och du har större diff än 5-7 grader på huvudstammen) ökar du cirkpumphastigheten

Kollar om värmen i huset i medel (kanske på bottenvåningen?) är bra. Annars måste du parallellförskjuta huskurvan på värmepumpen. (Låter mystiskt men är lätt)

Kollar om det blivit bra värmefördelning mellan våningsplanen i huset. (Jag fick strypa några element i källaren)

När det blivit kanske 10 ºC kallare ute, kollar du om du fortfarande är nöjd med inomhustempen. Annars ändrar du på lutningen av huskurvan.

PS. Det låter som om du har liten vattenvolym och en för hög fart på cirkulationspumpen
Skrivet av: Freeride
« skrivet: 10 november 2008, 11:46:01 »

Försöker optimera mina radiatorer men vet inte var jag ska börja, på markplan har jag termostarterna fullt öppna och på övervåningen är termostaterna ställd på 3 (5 är fullt öppen) I källaren har jag 2 radiatorer fullt öppen och på 3st radiatorer är termostaten på läge 3.

Nu till mina funderingar, Hur kan en av radiatorerna i källaren som är fullt öppen vara svalare än en radiator som är strypt på läge 3?

Sen så undrar jag hur pumpen fungerar, när pumpen/kompressorn har arbetat klart och stannat så har jag en tempdiff på 7 grader mellan fram och returtemperatur, men efter 2-3min så är fram och returtemperatur till radiatorerna lika. Hur kommer det sig? Kan cirkulationspumpen vara ställd för höt, har inte kollat vad den är ställd på än. ???


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!