Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: annerborn skrivet 22 oktober 2008, 20:54:49

Titel: Kondensvatten från köldbärarrör
Skrivet av: annerborn skrivet 22 oktober 2008, 20:54:49
Hej!
På sistone har det droppat en hel del kondensvatten från mina köldbärarrör som går igenom garaget. Rören går horisontellt ca en dm under taket i garaget (inne i källaren) som är mer eller mindre oventilerat/ouppvärmt. Rören är isolerade med ca 2-3cm grått material som liknar det som riktigt billiga liggunderlag är gjorda av. Mindre än ett dygn efter att jag torkat av rören så är det vattendroppar ca var 3e cm längs undersidan på rören. När rören (isolerade på samma sätt) passerar genom pannrummet så bildas inget kondensvatten alls.

Vad beror det på (och varför uppkommer det där, när det inte uppkommer i pannrummet)?


Vad kan jag göra åt det?
   -Isolera rören mer?


mvh, Nicke

PS Det är först nu på höstkanten problemet uppkommit. Vi har bott i huset sedan förra senhösten DS
Titel: SV: Kondensvatten från köldbärarrör
Skrivet av: luckyman skrivet 22 oktober 2008, 20:58:52
Byt liggunderlaget till riktig Armaflex isolering samt limma eller tejpa alla skarvar noga.
Varför det blir dropp i garaget är att luftfuktigheten sannolikt är mkt högre där pga ingen uppvärmning
Titel: SV: Kondensvatten från köldbärarrör
Skrivet av: AndersA skrivet 23 oktober 2008, 12:47:10
Byt liggunderlaget till riktig Armaflex isolering samt limma eller tejpa alla skarvar noga.
Varför det blir dropp i garaget är att luftfuktigheten sannolikt är mkt högre där pga ingen uppvärmning
Och skulle inte ovanstående räcka så kan du fundera på att installera en luftavfuktare, det mår även byggnaden väl av.

///AndersA
Titel: SV: Kondensvatten från köldbärarrör
Skrivet av: Mr Energi skrivet 23 oktober 2008, 16:44:56
Visst är väl grå isolering extra värmebeständig och självklart inte för köldbärarrör?
Titel: SV: Kondensvatten från köldbärarrör
Skrivet av: annerborn skrivet 02 november 2008, 13:31:07
Såhär ser det ut (se bifogade bilder)

/ Nicke
Titel: SV: Kondensvatten från köldbärarrör
Skrivet av: luckyman skrivet 02 november 2008, 14:42:49
Den isoleringen måste man nog byta ut om man ska bli kvitt problemet samt att gärna gå upp till 13mm isolering istället för nuvarande 9mm.
Förstår inte hur man kan använda denna grå värmeisolering till köldbäraren??
Titel: SV: Kondensvatten från köldbärarrör
Skrivet av: zac skrivet 02 november 2008, 19:11:21
Vad det handlar om är att "den grå" issolerigen inte är diffusionstät vilket innebär att även om den kan issolera röret så kommer den fuktiga luften in i issoleringen och kondeserar när den når den kallare temperaturen en bit in i issoleringen och fran till röret.

Armaflex skall det vara och då den armaflex som är avsedd för kyla vilken är diffusionstät. Själv kör jag med 19mm
Titel: SV: Kondensvatten från köldbärarrör
Skrivet av: annerborn skrivet 02 november 2008, 20:57:40
Strålande!

Då vet jag vad problemet är. Jag skall nog kolla upp vilka det var som installerade systemet och höra vad de säger om saken.

Tack för hjälpen / Nicke