Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Taggen123 skrivet 06 februari 2011, 00:35:28

Titel: Övergång kollektorslang
Skrivet av: Taggen123 skrivet 06 februari 2011, 00:35:28
Jag håller på med projektering av att lägga ner ny kollektorslang. 1:a anledningen är att vi inte hittar slangen ute i gräsmattan. 2:a vi har en slinga på ca 340m enligt hörsägen. (inte säker). Vi har en 8 kW Nibe 1235.
Nu har jag tänkt att till sommaren/hösten lägga ner 2x300m kollektorlang. på ungefär samma ställe där vi tror den gamla slangen ligger. Nu skall vi till att börja med låta RagnSells tömma glykolen i den gamla slangen.
Jag håller på att rita upp slangarna var de skall komma in till värmepumpen.
Jag har borrat genom plattan i garaget där värmepumpen står och lagt i 2 x 110mm elrör.
Så nu när jag har tänkt lägga ner rör så skulle jag från början lagt ner 500m slang, men fick rådet att lägga ner 2x300m i stället. Detta gör då att det blir svårt att få in 2x40mm slangar i varje 110 rör om man skall ha isolering på dem.
Nu i stället tänkte jag att ta alla dessa 4st 40 rör ändar, skarvar dessa med riktigta kopplingar över till 32mm PEM slang. Därefter isolera dessa 32 slangar och föra dem genom 110 röret och in till värmepumpen. Då blir det 2x32mm i varje 110 rör. 2st utgående, 2st inkommande i varje.
Jag bifogar 2 layouter hur jag tänker göra projekte. Är det någon som kan ge råd om hur man enklast få ner dessa slangar i backen? Jag har tänkt mig en 120cm skopa på grävaren som gräver ner till 100cm , Då lägger man slangen i varje sida. Finns det något bättre sätt?