« skrivet: 12 mars 2008, 12:58:17 »
Ska man installera ett utjämningskärl  NIBE UKV 100 i samband med installation av NIBE 1250 för att inte riskera rörelser i framledningen till radiatorerna, när VP slÃ¥r om frÃ¥n att ha producerat 65 gradigt vatten till att förse radiatorerna med 40 gradigt vatten? Jag har 25 st  enkla radiatorer av varierande storlek ihuset. Vattenvolym svÃ¥r att uppskatta, men ca 40-50 liter.

Eller ska man eftermontera den om man besväras av värmeknäppningar i radiatorerna? Priset blir då högre.
Installerat NIBE 1250 Maj 2008. Borrdjup 200m. Uppvärmd yta 320 kvm i 1½ plan. 25 AGA-paneler (värmeelement). Innetemp. öv. 20,5 resp nb. 19 grader.

Utloggad Onkel Tompa

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • LÃ¥t pumpen gÃ¥ och tillskottet stÃ¥!
SV: Värmeknäppningar
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2008, 14:52:04 »
Många installatörer förordar en volymförstorare om man bor i ett gammalt hus med trägolv. Men det går ju att prova utan knäpptanken till att börja med. Man kan ju också ställa tempen för vv. Normalt behövs inte 65-gradigt vatten, drar ju en massa extra energi i onödan. 55 grader räcker nog gott och väl och då är ju risken för knäppningar lägre.
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.

Utloggad AlfL

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
SV: Värmeknäppningar
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2008, 22:00:56 »
Ska man installera ett utjämningskärl  NIBE UKV 100 i samband med installation av NIBE 1250 för att inte riskera rörelser i framledningen till radiatorerna, när VP slÃ¥r om frÃ¥n att ha producerat 65 gradigt vatten till att förse radiatorerna med 40 gradigt vatten? Jag har 25 st  enkla radiatorer av varierande storlek ihuset. Vattenvolym svÃ¥r att uppskatta, men ca 40-50 liter.

Eller ska man eftermontera den om man besväras av värmeknäppningar i radiatorerna? Priset blir då högre.

Installatören som jag anlitade tyckte inte att vi behövde nÃ¥gon volymförstorare men det var jag övertygad att vi behövde, speciellt som ojepannan som kopplades bort var en dubbelpanna för ved och olja med en ganska stor vatten volym!  ^-^
Kompromissen blev att installatören satte in 2 st T-rör med avstängnings ventiler och en ventil mellan dessa 2 T-rör i Vbf ledningen. Sedan installerade jag själv en UKV 100 utan att tömma systemet och då behövde jag inte kapa något rör. Det var bara att fylla UKV 100 och öppna ventilerna till tanken och stänga ventilen i Vbf ledningen. ;)

AlfL
Hus 1  150 m². Fjärrvärme med Honeywell AQ6000 adaptivt system i drift sen 1985 i Lund.
Fritidshus på Österlen 80 m². NIBE 1230-6 med 110 m borra. I drift sen 060615.

Utloggad Keld

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 332
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: Värmeknäppningar
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2008, 22:55:54 »
Du kan prova hur knäppbenäget ditt system är redan nu: Sänk din framledningstemp o höj den sedan så snabbt du kan. Knäpper det då, så kommer det ganska säkert att knäppa även när du får in pumpen.
En bra ide är att göra som AlfL nämner att förbereda med kranar o avstick, så kan du själv montera tank om så behövs.
Sen är det ju så att det finns fler fördelar med volymtank: längre gångtider, jämnare temp o därmed bättre? COP.
160m hÃ¥l artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Värmeknäppningar
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2008, 11:31:41 »
Du kan prova hur knäppbenäget ditt system är redan nu: Sänk din framledningstemp o höj den sedan så snabbt du kan. Knäpper det då, så kommer det ganska säkert att knäppa även när du får in pumpen.

Bra idé, det är väl bara att vrida på shunten från min till max?

Citera
En bra ide är att göra som AlfL nämner att förbereda med kranar o avstick, så kan du själv montera tank om så behövs.
Sen är det ju så att det finns fler fördelar med volymtank: längre gångtider, jämnare temp o därmed bättre? COP.


Fast på en 1250 (inverter) så kvittar det med volymtank då den normalt går hela tiden med rätt framledningstemp, enda anledningen med en acktank till en 1250 är att ha den som knäpptank.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Keld

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 332
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: Värmeknäppningar
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2008, 12:32:33 »
Fast på en 1250 (inverter)

OOOOPS :-[
160m hÃ¥l artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!