0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Borde inte den viktigaste faktorn varit med i statistiken, "antal i drift". Om 412kompressorer rasar på 4120 sålda enheter eller 412 enheter är ju lite av en nyckelfråga kan man tycka, eller?
Citat från: Snok skrivet 01 december 2010, 22:52:17Borde inte den viktigaste faktorn varit med i statistiken, "antal i drift". Om 412kompressorer rasar på 4120 sålda enheter eller 412 enheter är ju lite av en nyckelfråga kan man tycka, eller?Just precis vad jag oxå tycker, Folksam har gjort den statistiken sen VPns Hedenhöstid men ändå inte lyckats få fram den faktorn. Bilar får vi veta allt om när det gäller tillverkning och försäljning, men en stor energibesparingsfaktor den får vi inte veta mycket om.
De kompressorhaverier som rapporteras till Folksam tror jag till 75% är försäkringsbedrägerier, eller beror på okunnighet hos installatörerna/reparatörerna, de byter helt enkelt rubbet istället för att ta reda på vad som verkligen är trasigt.
Jag har nyss lagt in fakturan för byte av havererad kompressor kombinerat med byte av trasig växelventil mellan kretsarna. Hela kalset gick på drygt 30 000kr vilket känns absurt om man betänker att pumpen för sex år sedan kunde köpas på Rinkaby Rör för någonstans 35-37 000kr (saxat ur minnet) och man sade att kompressor kostar 10-12 000kr om den går sönder. Dessutom hade som sagt växelventilen också rasat (har bråkat i flera år men jag fattade inte vad det var som vrålade i pumpen) och det sade försäkringsbolaget var väldigt vanligt dvs undermålig kvalitet.Min anläggning är sex år gammal och som tur var hade jag köpt till extra försäkring... På gården står nu 90kg utbytt "kompressormodul" som enligt reparatören ska direkt till skroten, någonting har blivit väldigt märkligt i mellan oss kunder, reparatörerna och försäkringsbolagen och vi får givetvis betala oavsett om det går på försäkringen eller ej.
]Trasiga växelventiler kan knäcka en kompressor på några år, om växelventiler läcker litegrann så kan kompressorn i värsta fall gå mer eller mindre bara med höga tryck mot varmvattenberedaren, och dessutom med extremt många start och stopp.Dåligt intrimmade radiatorsystem i kombination med för högt ställd kurva, eller generellt sett obefintlig intrimmning av anläggningen kan också det bidra till kort livslängd på prylarna.
På gården står nu 90kg utbytt "kompressormodul" som enligt reparatören ska direkt till skroten, någonting har blivit väldigt märkligt i mellan oss kunder, reparatörerna och försäkringsbolagen och vi får givetvis betala oavsett om det går på försäkringen eller ej.
Men jag ville ju bara hjälpa dig Rickard. Genom att radera det skitsnack , humbug och rena falsarier som jag skrivit. Detta är dina ord, förnekar du det så ljuger du som vanligt.Jag erkänner att jag blir upprörd när jag hör er prata illa om mig och mina kollegor. Jag gillar inte det alls. _/-
Självinsikt? Du menar att jag sysslar med bedrägerier alltså Jag vet ju att du inteförstår ngt av det som jag gör på dagarna, men jag trodde inte att du tror att jag sysslar med bedrägerier.Nisse-Gurra. Du som jobbar tight mot ett försäkringsbolag. Bedrar du dem ofta?Det finns ett fel i VP världen och det är att NIBE och CTC kör sina moduler. Då kan vem som helst byta allt om ngt är fel. Inget fel på växlare och kompressor om exp vent är defekt. Om det blir lika dyrt som ett kylingrepp spelar ingen roll. Det borde vara olagligt med den typen av slöseri med resurser.
Citat från: VP ORAKLET skrivet 07 december 2010, 21:21:42Självinsikt? Du menar att jag sysslar med bedrägerier alltså Jag vet ju att du inteförstår ngt av det som jag gör på dagarna, men jag trodde inte att du tror att jag sysslar med bedrägerier.Nisse-Gurra. Du som jobbar tight mot ett försäkringsbolag. Bedrar du dem ofta?Det finns ett fel i VP världen och det är att NIBE och CTC kör sina moduler. Då kan vem som helst byta allt om ngt är fel. Inget fel på växlare och kompressor om exp vent är defekt. Om det blir lika dyrt som ett kylingrepp spelar ingen roll. Det borde vara olagligt med den typen av slöseri med resurser.Tycker det verkar vara grymt smart med moduler så jag kan laga min vp själv när den pajar Thumbsup
Rickard . Jag skulle vilja vända på frågan . Vad är din källa som säger att det skulle vara Bedrägerier på kompressorena ? Antagande ? fakta? i så fall vilken källa .en av mina polare brukar bli anlitad av försäkrings bolaget emmellanåt för ett andra utlåtande , Han delar inte heller din uppfattning efter ett samtal med honom idag .. Om vvs företaget går i konkurs på grund av bristande lönsamhet hur kan priset på vvsarens arbete då vara för högt och som du ser i boksluten är inte vinsmarginalen stor. Men det gör inte att man vid ett givar fel byter en kompressor . I kretsen runt mig känner jag ingen som beter sig på det viset du beskriverså jag vill på detta viset påvisa min åsikt och erfarenhet i hanteringen med montörs rapporter till försäkringsbolag i samband med maskinskada i en fastighet. Skadereglerarna i Sthlm som jag haft att göra med vid dom tillfällena det behövts får Thumbsup av mig . cocacola
de kompressorer jag byter skickas tillbaka till tillverkaren för kontroller. Jobbigt om man fuskat då Purjo Thumbsup Thumbsup
Citat från: smurfen72 skrivet 07 december 2010, 21:42:46Citat från: VP ORAKLET skrivet 07 december 2010, 21:21:42Självinsikt? Du menar att jag sysslar med bedrägerier alltså Jag vet ju att du inteförstår ngt av det som jag gör på dagarna, men jag trodde inte att du tror att jag sysslar med bedrägerier.Nisse-Gurra. Du som jobbar tight mot ett försäkringsbolag. Bedrar du dem ofta?Det finns ett fel i VP världen och det är att NIBE och CTC kör sina moduler. Då kan vem som helst byta allt om ngt är fel. Inget fel på växlare och kompressor om exp vent är defekt. Om det blir lika dyrt som ett kylingrepp spelar ingen roll. Det borde vara olagligt med den typen av slöseri med resurser.Tycker det verkar vara grymt smart med moduler så jag kan laga min vp själv när den pajar ThumbsupLaga? Problemet är ju att man inte lagar, utan byter ut hela modulen. Kriminellt resursslöseri
Jo jag läste det . och jag undrar vad du stödjer dina påståenden med . för som skrivet det överenstämmer inte med mina erfareheter av kyltekniker när dom är ute och gör jobb .som i nummer 3 t,e,x Rena bedrägerier skriver du först är vvs för dyrt sen finns ingen vinst marginal och då skulle vi fuska oss till dyra reparationer om jag tolkar ditt inlägg rätt. och det jag skriver då för att vara tydlig är att det du skriver inte stämmer överens med den verklighet i sthlm som jag bildar min åsikt på .cocacola
Vart tar de kasserade modulerna vägen? Tippen?Det kanske vore en affärside för nån kyltekniker att renovera upp kasserade moduler och sälja till reducerat pris?
Citat från: purjo__ skrivet 07 december 2010, 22:12:31Citat från: smurfen72 skrivet 07 december 2010, 21:42:46Citat från: VP ORAKLET skrivet 07 december 2010, 21:21:42Självinsikt? Du menar att jag sysslar med bedrägerier alltså Jag vet ju att du inteförstår ngt av det som jag gör på dagarna, men jag trodde inte att du tror att jag sysslar med bedrägerier.Nisse-Gurra. Du som jobbar tight mot ett försäkringsbolag. Bedrar du dem ofta?Det finns ett fel i VP världen och det är att NIBE och CTC kör sina moduler. Då kan vem som helst byta allt om ngt är fel. Inget fel på växlare och kompressor om exp vent är defekt. Om det blir lika dyrt som ett kylingrepp spelar ingen roll. Det borde vara olagligt med den typen av slöseri med resurser.Tycker det verkar vara grymt smart med moduler så jag kan laga min vp själv när den pajar ThumbsupLaga? Problemet är ju att man inte lagar, utan byter ut hela modulen. Kriminellt resursslöseri När min vp pajar är jag intresserad av att få en billig bra lagning eller utbyte. Kan jag efter konstaterat trasig kompressor köpa en utbytes modul på en nät butik till bra pris med bra leveransvillkor och byta själv till lägre eller samma pris än att ta ut en kyltekniker och byta endast kompressorn så är jag nöjd. Tror nog fler tänker så annars skulle det inte bytas så många vp utan man repade en gammal till samma kostnad som en ny.
Firman jag jobbar på har monterat runt 500 villapumpar. Häromdan böt jag den 3:dje kompressorn som brakat i hop. Jag har inte den uppfattningen att kompressorer går sönder så ofta. Inte scroll i varje fall.Tittar man på folksams lista så var det väl mest Nibe och CTC som var i topp. ( visst dem säljer mest) Men det är oxå dem som " wannabee´s" sysslar med mest för ingen kylutbildning krävs.Smurfen. Om du behöver byta en pressostat eller exp ventil eller torkfilter så köper du en modul ThumbsupSå mkt deg vill jag oxå ha
Citat från: smurfen72 skrivet 07 december 2010, 22:29:30Citat från: purjo__ skrivet 07 december 2010, 22:12:31Citat från: smurfen72 skrivet 07 december 2010, 21:42:46Citat från: VP ORAKLET skrivet 07 december 2010, 21:21:42Självinsikt? Du menar att jag sysslar med bedrägerier alltså Jag vet ju att du inteförstår ngt av det som jag gör på dagarna, men jag trodde inte att du tror att jag sysslar med bedrägerier.Nisse-Gurra. Du som jobbar tight mot ett försäkringsbolag. Bedrar du dem ofta?Det finns ett fel i VP världen och det är att NIBE och CTC kör sina moduler. Då kan vem som helst byta allt om ngt är fel. Inget fel på växlare och kompressor om exp vent är defekt. Om det blir lika dyrt som ett kylingrepp spelar ingen roll. Det borde vara olagligt med den typen av slöseri med resurser.Tycker det verkar vara grymt smart med moduler så jag kan laga min vp själv när den pajar ThumbsupLaga? Problemet är ju att man inte lagar, utan byter ut hela modulen. Kriminellt resursslöseri När min vp pajar är jag intresserad av att få en billig bra lagning eller utbyte. Kan jag efter konstaterat trasig kompressor köpa en utbytes modul på en nät butik till bra pris med bra leveransvillkor och byta själv till lägre eller samma pris än att ta ut en kyltekniker och byta endast kompressorn så är jag nöjd. Tror nog fler tänker så annars skulle det inte bytas så många vp utan man repade en gammal till samma kostnad som en ny.Det finns dock ett problem med att göra det själv. Det är inte säkert att ditt försäkringsbolag godkänner att du gör "felsökningen" själv. Även om du är 100% säker på att kompressorn är paj och det bara är att byta modul. Jag har försökt med just detta men fick nej av mitt försäkringsbolag. Motiveringen var att det var en för dyr reparation för att min felsökning skulle anses vara tillförlitlig. Att jag mätt upp kompressorns lindningar och elektronikens utgångar var inte tillräckligt.
Nej den sista frågan var en sanyo co2 luft-vatten med en kraschad pannmodul som jag hjälpte polarn med . . vad rekomenderar ni för åtgärd då en annan "installatör" varit på plats . så frågor förekommer och det har jag inget emot Thumbsupcocacola