Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: JockeB skrivet 10 januari 2012, 22:33:16
-
Jag har testat att skruva ner shunt kurvan men den verkar ligga kvar.
De hade problem med vxl ventilen vid installation och nu känns det som den inte reglerar något
jag satte kurva=22 men den ligger mellan 29->33 ºC Sc:,h
jag hade kurva=30 förut med samma värden på tempen.
-
På G2 är väl växelventilen ersatt med en shunt?
Men den ska väl bara jobba mot VVB:n och göra varmvatten via HGV då kompressorn går?
I övrigt så reglerar den väl husvärmen med integral som på alla andra Thermia-värmepumpar?
Om du väljer Kurva=22 så borde husvärmning i princip upphöra, kompressorn ska då bara göra varmvatten.
Menar du att den skickar ut 29-33 ºC till radiatorerna vid VV-laddning?
-
jag har golvvärme i källare & radiatorer uppe.
det är källaren som fick för varmt vatten nu när det blev kallt.
Det är shunten till golvvärmen som inte styr som jag vill utan ligger kvar på hög temp.
thermias kurva2 satte jag till 22 men ingen skillnad mot 28 som jag hade tidigare utan tempen blir upp till 33 grader.
-
Ligger shunten på 361-362-363 varav nollan på 362?
Vad står det för temp inom parentes?
-
har inte skruvat isär värmepumpen men det står 31(22)
När de installerade funkade först inte vvx ventilen så de kom tillbaka med en ny.
-
Handlar det inte bara om snabba temperatursvängningar?
Det tar ett tag för golvet att svalna, du kan inte förvänta dig att golvet når 22 ºC direkt om du sänker kurvan, betongen håller kvar värmen ett bra tag och den håller i sin tur vattnet varmt.
-
4 dagar nu :D
den har inte varit under 27 ºC på dessa 4 dagar.
Jag märkte det inte förrän att det blev kallare ute.
Det gör inte så mycket just nu , lite varma golv i källaren bara ;D
Men om det blir riktigt kallt får jag nog skruva på termostaterna >:D
-
15/12->12/01
-
Ja nått är galet, antingen shunten eller styrningen.
Rör sig shunten om du handkör den från servicemenyn?
-
Jag förstod inte hur man skulle göra det när jag kollade på menyn
Men man slår på manuell test = 1 och sedan shunt + och - ?
-
Jag förstod inte hur man skulle göra det när jag kollade på menyn
Men man slår på manuell test = 1 och sedan shunt + och - ?
Jepp, man ändrar på SHUNTGRUPP (tror jag), + ökar, - minskar och 0 stannar.
Sen ändrar man MANUELL TEST = 0 igen för att återgå till aoutoläget.
-
Den rör sig inte en millimeter fiR:
Jag får stänga av vp'n i morgon och kolla anslutningarna.
Det ser ut att vara en ESBE ARA600.
-
Hade du den länge i manuell test och + aktiverad?
De shuntar vi använder oss av normalt i dessa inst. tar 240 sek fullt utslag.
Är det en 24 volts motor förresten? Utgången på exp.kortet är 24 VAC.
(De va la inte helt hemma med den installationen om jag inte minns fel av dina tidigare inlägg... Sc:,h)
-
Shunten brukar gå väldigt långsamt, så man får ha lite tålamod...
-
Nu har jag även provat shuntgrupp +- a:gl
Jag lät den stå på + i 5 minuter och sedan - i 5 minuter
Den testen ger samma resultat.
Visst ska ratten med det röda strecket röra sig ?
@tobocop bra minne Thumbsup den var trasig när de skulle installera så de bytte .... kan vara fel modell Sc:,h
-
Kolla att det är en 24 volts motor...
-
ARA639 24V
-
Kollade med strömmen på igår
Det lyser en röd diod på expansionskortet, någon som har en lista på dessa vad de betyder ?
-
äventyret fortsätter ::)
Nu säger Thermia att det är fel shuntmotor.
Tydligen blir det en ESBE ARA674 ? istället för ARA639.
-
Thumbsup
Installatören? Vad säger de? Och vad säger Thermia om installatören?
Detta är ju katastrof. Inte kunna få en shunt att fungera i en nyinstallation... Sc:,h
Hoppas det löser sig innan det blir vår så du får testa grejerna ;)
-
Jag hörde när han ringde thermia supporten :D
de fick också leta bland reservdelarna vad de brukar skicka ut huvuddunk
den ska vara postad hem till mig från thermia nu idag fiR:
jag postar om det funkar eller inte så andra som vill ha detta kan kolla vilken man ska ha b00k
-
Monterade just nu en ARA 673 och nu fungerade manuell test Thumbsup
+ gav högervridning och - vänster .....
nu får jag kolla om tempen regleras också