Författare Ämne: Nibe F1145-8 lÃ¥g framlednings temperatur helt plötsligt  (läst 6567 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad tage1

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
Hej!
Vi har precis flyttat in i vårt nybyggda hus och allting har fungerat perfekt fram till nu.
Vi har en Nibe F1145-8 med en FLM samt en VPB 200. Till detta har vi 400 m jordvärmeslang. Golvvärme i huset på 160m2

Allting har fungerat klanderfritt tills jordfelsbrytaren började gå hela tiden efter ca 2 veckor. Vi hade en jordfelsbrytare för hela huset och elektrikerna lokaliserade att det var pannan som gjorde att den bröt ut. Vi kopplade förbi pannan och då fungerade allting som det ska.

I förra veckan kopplade vi in en separat jordfelsbrytaren till pannan och då löste den ut igen. Då kopplade vi förbi den igen för att få pannan att fungera. Efter detta började problemen.
- Pannan går konstant på 6 kW
- Den orkar inte få framledningstemperaturen mer än 33 grader. Returen ligger på 25 och beräknad på 40. Tidigare var framledningstemperaturen på 38 och returen på 33 samt beräknad på 40.
- FLM cirkulationspump började tjuta så jag stängde av den (köldbärardelen). Nu är detta åtgärdat och igång.
- Expansionskärlet visade 0,15 bar men nu är detta åtgärdat och ligger på 0,6. Vet ej vad den låg på när allting var OK.

Varför löser jordfelsbrytaren ut? Vad göra för att få upp värmen igen på framledningstemperaturen?
 Vi har kallt i huset och det har inte heller hjälpt att öka pÃ¥ till en högre kurva.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe F1145-8 låg framlednings temperatur helt plötsligt
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2011, 08:04:03 »
Det verkar som nåt är galet i pumpen.

Om den går på 6 kW innebär ju det att den går på tillskott, inte kompressorn, och eftersom jordfelsbrytaren löser ut så kanske det är nåt problem med kompressorn?

Har du kollat larmloggen?
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Nibe F1145-8 låg framlednings temperatur helt plötsligt
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2011, 08:54:20 »
Citera
Vi har precis flyttat in i vårt nybyggda hus och allting har fungerat perfekt fram till nu.

Tycker inte att du skall fundera så mycket, det skall den som gjort installationen göra, ring till denne och säg:

Kom hit och fixa, NU!
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe F1145-8 låg framlednings temperatur helt plötsligt
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2011, 10:03:16 »
Jag läste någonstans att man inte ska ha jordfelsbrytare för personskydd (30 mA) till en värmepump.
Startströmmarna kan vara så kraftiga att den löser även om det inte är något fel på den.
Däremot kan man ha en 300 mA kopplad till värmepumpen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nibe F1145-8 låg framlednings temperatur helt plötsligt
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2011, 10:42:59 »
Ja, personskyddsbrytare löser vid 30mA och brandskyddsbrytare vid 300mA. I utrustning som drar mycket ström kan felströmmarna överstiga 30mA även om dom håller sig inom godkända nivåer.

Vilken sort är det som ni har fått monterad separat till pumpen?
Hur snabbt löser den ut? Är det direkt när ni slår på anläggningen, när kompressorn startar, eller när nån elpatron går in?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Nibe F1145-8 låg framlednings temperatur helt plötsligt
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2011, 11:43:58 »
- Pannan går konstant på 6 kW
- Den orkar inte få framledningstemperaturen mer än 33 grader. Returen ligger på 25 och beräknad på 40. Tidigare var framledningstemperaturen på 38 och returen på 33 samt beräknad på 40.

Om VP går på elpatron (6 kW) så ger den ju mindre effekt än när kompressorn går då den väl ger ca 7 kW så det är väl ganska naturligt att framledningstempen inte orkar bli lika hög.
Eller har jag missförstått dej...
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Nibe F1145-8 låg framlednings temperatur helt plötsligt
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2011, 17:29:31 »
Jag läste någonstans att man inte ska ha jordfelsbrytare för personskydd (30 mA) till en värmepump.
Startströmmarna kan vara så kraftiga att den löser även om det inte är något fel på den.
Däremot kan man ha en 300 mA kopplad till värmepumpen.

När elektrikern kopplade in min vp så gick han förbi jordfelsbrytaren det var vanligt att man gjorde på värme så han men jag hade sista ordet.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe F1145-8 låg framlednings temperatur helt plötsligt
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2011, 17:34:00 »
Vid vår senaste installation installerade vi separata JFBer till VP och HH. Man vill ju inte riskera att värmen stannar för att nåt annat skit triggar JFB:n när man inte är i närheten. Med SMS40 får jag ett SMS om strömmen försvinner till VP:n.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Nibe F1145-8 låg framlednings temperatur helt plötsligt
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2011, 17:36:38 »
Vid vår senaste installation installerade vi separata JFBer till VP och HH. Man vill ju inte riskera att värmen stannar för att nåt annat skit triggar JFB:n när man inte är i närheten. Med SMS40 får jag ett SMS om strömmen försvinner till VP:n.

Hur funkar det sitter det batteri i sms 40 Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe F1145-8 låg framlednings temperatur helt plötsligt
« Svar #9 skrivet: 29 januari 2011, 11:09:49 »
Vid vår senaste installation installerade vi separata JFBer till VP och HH. Man vill ju inte riskera att värmen stannar för att nåt annat skit triggar JFB:n när man inte är i närheten. Med SMS40 får jag ett SMS om strömmen försvinner till VP:n.

Hur funkar det sitter det batteri i sms 40 Sc:,h

Jepp ett sånt där litet 9V.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad tage1

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Nibe F1145-8 låg framlednings temperatur helt plötsligt
« Svar #10 skrivet: 29 januari 2011, 11:16:35 »
Nu är allting igÃ¥ng igen  :)
Det visade sig att elpatronen var kass och efter att vår installatör (som ställde upp igår kväll) bytt ut den kom den igång.
Fastän pannan innan visade att den jobbade på 6kw så var det vad den ville ha men det fick den inte. Så lite missvisande info på pannan...
Just nu är framledning 38 o retur 28 från igår kväll som var 33/25 o värmen stiger i huset :)


Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Nibe F1145-8 låg framlednings temperatur helt plötsligt
« Svar #11 skrivet: 29 januari 2011, 12:42:42 »
Vid vår senaste installation installerade vi separata JFBer till VP och HH. Man vill ju inte riskera att värmen stannar för att nåt annat skit triggar JFB:n när man inte är i närheten. Med SMS40 får jag ett SMS om strömmen försvinner till VP:n.

Hur funkar det sitter det batteri i sms 40 Sc:,h

Jepp ett sånt där litet 9V.

Smart verkar nästan som nån tänkt till ;)
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad gb79

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe F1145-8 låg framlednings temperatur helt plötsligt
« Svar #12 skrivet: 29 januari 2011, 14:40:39 »
Nu är allting igÃ¥ng igen  :)
Det visade sig att elpatronen var kass och efter att vår installatör (som ställde upp igår kväll) bytt ut den kom den igång.
Fastän pannan innan visade att den jobbade på 6kw så var det vad den ville ha men det fick den inte. Så lite missvisande info på pannan...
Just nu är framledning 38 o retur 28 från igår kväll som var 33/25 o värmen stiger i huset :)



men klarar du dig inte utan elpatronen nu när de inte är så kallt? 8kw på 160m2 borde väl inte behöva nåt eltillskott alls?
eller kör du bara el menar du?
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh

Utloggad tage1

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Nibe F1145-8 låg framlednings temperatur helt plötsligt
« Svar #13 skrivet: 29 januari 2011, 16:09:21 »
Jag klarade mig inte när det var -7 grader i slutet av veckan. Jag glömde skriva att jag har golvvärme i 40 kvm garage också.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe F1145-8 låg framlednings temperatur helt plötsligt
« Svar #14 skrivet: 29 januari 2011, 17:39:31 »
Hur funkar det sitter det batteri i sms 40 Sc:,h

Japp. Satte i ett 10-års batteri. Normalt drar det inget från batteriet, så man vill ha ett med låg självurladdning.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!