Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: tolbo skrivet 13 januari 2011, 23:42:02

Titel: Temperaturbegränsarlarm (52)
Skrivet av: tolbo skrivet 13 januari 2011, 23:42:02
Hej!    ???
 
Fick min Nibe 1245 installerad för 2 månader sedan och har sen dess haft problem med att pannan larmar Temperaturbegränsarlarm (52) med några dagars mellanrum i (bästa fall) men ibland fler gånger på en dag. 

Första ca 7 veckorna gick pannan endast på el, men för en vecka sedan startade man igång kompressorn (VP) men samma fel kvarstår.
En temeraturgivare BT25 är inkopplad på 5&6, givaren sitter inte monterad på något rör utan hänger löst i panrummet, som är ganska varmt. Borde inte denna sitta på ett rör eller i ett "vanligt" rum?

Installatören har verkligen ställt upp och kommit både dag och natt i börja för att starta om systemet (nu gör jag det själv) och felsökt. Installatören har varit i kontakt med Nibe för att få hjälp. De har bytt ut kort och termostater mm men felet kvarstår. Om några dagar kommer en tekniker från Nibe och ska kolla på problemet.

Är det någon av er som vet vad som orsakar detta?
Titel: SV: Temperaturbegränsarlarm (52)
Skrivet av: Carl N skrivet 14 januari 2011, 07:42:21
Om jag fattar manualen rätt så är BT25 en extra tempgivare om man har t ex en shunt som ska styras av VP:n.

Temperaturbegränsaren är nått helt annat.
Om jag fattar manualen rätt så sitter den bakom panelen på el-lådan till höger i mitten.
Längst upp på denna el-låda sitter temperaturbegränsaren, den brukar gå att återställa med en liten mejsel eller liknande.
Man får trycka in den rätt hårt.
 
Titel: SV: Temperaturbegränsarlarm (52)
Skrivet av: tolbo skrivet 14 januari 2011, 21:34:46
OK. Då har troligen BT25 inget med problemet med temperaturbegränsarlarm.
Jag har återställt temperaturbegränsaren ett antal gånger. Pannan verkar rusa tills temperaturbegränsaren löser ut. Är det någon som har en ide om vad som kan orsaka detta?
Titel: SV: Temperaturbegränsarlarm (52)
Skrivet av: Smurfen. skrivet 14 januari 2011, 21:47:49
OK. Då har troligen BT25 inget med problemet med temperaturbegränsarlarm.
Jag har återställt temperaturbegränsaren ett antal gånger. Pannan verkar rusa tills temperaturbegränsaren löser ut. Är det någon som har en ide om vad som kan orsaka detta?

Tror nog att bt25 är problemet det är den givaren som vp räknar gradmin efter om den är inkopplad. Styrdatorn ser antagligen inte att framledningen stiger kopplar in spetsen och styrdatorn tror fortfarande att framledningen ligger lika tills den bryter pga hög temp. Klamra fast givaren på framledningen eller koppla ur den. Om den inte är inkopplad så beräknar vp gradmin efter den inbyggda framledningsgivaren och allt bör funka bra. Varför monterade installatören bt25 utan att klamra fast den på röret den följer inte med 1245 utan man får köpa den löst Sc:,h. Har du extern cirkpump mot radiatorerna ska bt 25 klammras på röret till radiatorerna efter arbetstanken.
Titel: SV: Temperaturbegränsarlarm (52)
Skrivet av: Carl N skrivet 14 januari 2011, 22:22:05
Jag är också fundersam till varför du har en BT25?
Men kurva 1 ska inte räkna efter BT25 utan efter BT2 om jag förstår manualen rätt.

Temperaturbegränsaren mäter temperaturen vid elpatron direkt utan någon tempgivare, så löser den utan orsak är det själva temperaturbegränsaren som felar.

Felet kan också vara fel på relä till elpatron.
Titel: SV: Temperaturbegränsarlarm (52)
Skrivet av: Smurfen. skrivet 14 januari 2011, 22:46:32
Jag är också fundersam till varför du har en BT25?
Men kurva 1 ska inte räkna efter BT25 utan efter BT2 om jag förstår manualen rätt.

Temperaturbegränsaren mäter temperaturen vid elpatron direkt utan någon tempgivare, så löser den utan orsak är det själva temperaturbegränsaren som felar.

Felet kan också vara fel på relä till elpatron.

Vet inte vad som står i manualen men är 100 % säker på att om bt25 är inkopplad så räknas gradmin efter det värdet och gradmin räknas även vid vv laddning. Misstänker att ts har en arbetstank då är det nog en bra lösning med bt25 efter tanken (men inte hängande löst).  Tycker att pumpen borde larma för hög retur först men har ingen aning hur det funkar med lösa givare men tycker att installatören om han har varit där ett antal gånger borde kanske funderat på vart den ska sitta för han kan väl inte tro den ska hänga löst. Är ju enklast att prova att tejpa fast givaren så vet vi om det var orsaken. bifogar en länk det faktiskt stog att bt25 ingår i 1145 den ingår inte till 1245 http://www.nibeonline.com/pdf/M10812-2.pdf (http://www.nibeonline.com/pdf/M10812-2.pdf)
Titel: SV: Temperaturbegränsarlarm (52)
Skrivet av: Carl N skrivet 14 januari 2011, 22:54:57
Det där var knepigt, BT25 mot tanken och BT 2 efter shunt, jag kunde svära på att det skulle vara tvärt om...  ???
Titel: SV: Temperaturbegränsarlarm (52)
Skrivet av: Smurfen. skrivet 15 januari 2011, 10:32:39
Det där var knepigt, BT25 mot tanken och BT 2 efter shunt, jag kunde svära på att det skulle vara tvärt om...  ???

Hade bt25 inkopplad hos mej tidigare men har kopplat ur den tycker det funkar bättre utan. Anledningen till att jag kopplade in den var min slinga i knäpptanken ville att styrdatorn skulle räkna rätt när jag stjäl värme ur radsystemet till vv. som det är nu så märker inte styren att framledningen sjunker vid stort vv tappning men det märks inte på innetempen. När den var inkopplad och vp hade gjort värme och nått 0 i gradmin så var det så mycket värme lagrat i knäpptanken så gradmin steg till 100 och hade säkert stigit högre om det hade gått (100 är max) fick även ställa start kompressor på -30 tror jag det var annars blev det för långt mellan starterna. Gissar på att bt25 funkar bra om man har en arbetstank med separat cp och kör inbyggda cp på drift med kompressor blir ju liksom enda chansen för styren att hålla koll på framledningen då. Att bt25 satt mot tanken beror på att det är klimatsystem 1 och bt2 efter shunten används till klimatsystem 2 var en dålig länk men hittade ingen med bara ett klimatsystem *vinkar*.