Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Renspolning av radiatorsystem  (läst 2223 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad etxslr

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Renspolning av radiatorsystem
« skrivet: 18 mars 2008, 11:36:03 »
Ska man i värmepumpsofferten även ta med att man ska renspola radiatorsystemet för att minimera risken för dålig cirkulation pga smuts/rostflagor som sedan fastnar i filtret?
Huset är byggt 1972 och har värmts med oljepanna. Termostaterna av märket Honeywell har väl slutat att fungera för länge sedan?
Installerat NIBE 1250 Maj 2008. Borrdjup 200m. Uppvärmd yta 320 kvm i 1½ plan. 25 AGA-paneler (värmeelement). Innetemp. öv. 20,5 resp nb. 19 grader.

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: Renspolning av radiatorsystem
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2008, 14:01:06 »
Är tveksam till om det är någon nytta med. Utfällningar /smutspartiklar brukar sedimentera på botten i pannan.Smutsen /partilkalrna som uppstår kommer säkert till mesta delen pga att man gör ingrepp i systemet.
Undrar om det finns någon här som kan säga att renspolning har effekt?

Mvh AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.

Utloggad Sture

  • ฮัทเสห์
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BORÃ…S
  • Antal inlägg: 534
  • Karma +0/-0
SV: Renspolning av radiatorsystem
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2008, 14:12:33 »
Är tveksam till om det är någon nytta med. Utfällningar /smutspartiklar brukar sedimentera på botten i pannan.Smutsen /partilkalrna som uppstår kommer säkert till mesta delen pga att man gör ingrepp i systemet.
Undrar om det finns någon här som kan säga att renspolning har effekt?

Mvh AndersA

Vet ej, men så här står det i IVT´s Installatörshandledning: Före driftsättning måste värmesystemet (radiatorer och golvslingor) vara ordentligt utspolat innan det ansluts. Utspolningen skyddar värmepump och elpanna från föroreningar.

Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.

Förbr senaste mÃ¥nad (aug), medeltemp i BorÃ¥s +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushÃ¥llsel 353 kWh. Senaste 12 mÃ¥n 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd pÃ¥ 20°.

Utloggad Pen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 358
  • Karma +0/-0
  • Inbiten GDS
SV: Renspolning av radiatorsystem
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2008, 21:32:25 »
Står likadant i Nibes anvisning. Men inte gjorde rörmokaren någon genomspolning inte. Har svårt att tro att någon tar sig den tiden om man inte explicit begär det.

Misstänksam som jag var kollade jag smutsfiltret efter någon veckas drift men det var helt rent.

Pen
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007. Frikyla Kinnan CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!