Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Remo
« skrivet: 09 januari 2010, 17:08:49 »

Roland har förklarat detta många gånger jag har också bara 3kw inkopplat ny i samband med extrem
kyla set detta först talar displayen om att tillskottet är kopplat fast dioden inte lyser och tillskottet inte är
tillkopplat. Men om inte dioden tänds så föreligger inte någon behov än av tillskott. Och detta hänger nog i hopp
med dessa timer funktioner som Roland har beskrivit i många olika samman hang. Första länken har finns ett av
Rolands förklaringar  och andra min egen erfarenhet av tillskott el.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28891.0

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29606.0
Skrivet av: Hasse G
« skrivet: 09 januari 2010, 16:26:01 »

Det kanske är så att tillskottet 3KW inte går in förrän vid 99%,i mitt fall aldrig varit inkopplat?trots att displayen säger värmepump+tillskott .det förklarar varför inte lampan lyser.
Skrivet av: Hasse G
« skrivet: 09 januari 2010, 16:19:59 »

Mitt tycks inte fungera så,den räknar sakta upp till 65% som max ,OBS jag har endast 3KW inkopplat.
INFO displayen säger värmepump+tillskott,men lampa tillskott lyser ej.
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 09 januari 2010, 15:39:54 »

Tillskottet reglerar inte steglöst.
8.5 är bara en räknare. Har du 6kW inkopplat så slår den till 3 kW vid  50% och 6 kW vid 99%. När den räknar nedåt så slår den ifrån 6 kW vid 75% och 3kW vid 25%

Räkanren stannar när den befinner sig i ett visst intervall från inställ börvärde. Den kan således räkan uppåt för att stå still och sedan räkna nedåt för att återigen räkan upp.



Har satt ner tillskottet till 3KW,konstaterar att tillskottet reglerar steglöst upp till 65% där det stannar,lampan för tillskott tänds inte, ej heller räknar den tillskottstimmar.
Frågan är måste man ha 6KW minst inkopplat för att få dessa funktioner?
trycker man INFO står det i allafall .värmepump+tillskott
Skrivet av: Hasse G
« skrivet: 09 januari 2010, 15:35:39 »

Har satt ner tillskottet till 3KW,konstaterar att tillskottet reglerar steglöst upp till 65% där det stannar,lampan för tillskott tänds inte, ej heller räknar den tillskottstimmar.
Frågan är måste man ha 6KW minst inkopplat för att få dessa funktioner?
trycker man INFO står det i allafall .värmepump+tillskott

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!