Jag håller på att planera för installation av jordvärme.
Huset som är byggt 1921 är beläget utanför Piteå och har med tidigare ägare (äldre kvinna, endast brukat nedervåningen) haft en total elförbrukning på 31500 kWh, så jag antar att med två yngre människor hamnar förbrukningen på uppemot 40 000 kWh. Uppvärmning sker i dagsläget med elpatroner i kombipanna, 2X6kW ser det ut att vara.
Det jag är inne på nu är att ha 2x400m kollektorslang + en värmepump 10-12 kW + en 200 liters volymtank.
Nibe föreslår 10 kW pump, men jag grubblar på att dra till med en 12:a, huset har timmerstomme med träpanel på utsidan och porös board på insidan, 2-glasfönster och spån i takbjälklag och trossbotten.
Boyta + biyta är 212m2

Är tacksam för goda råd angående dimesionering

/David
Titel: SV: Timmerhus + jordvärme
Skrivet av: Carl N skrivet 11 oktober 2011, 17:49:15
Hej!
Med en volymtank så har du möjlighet att dimensionera rejält, ta du en 12 kW VP om du vill.
Titel: SV: Timmerhus + jordvärme
Skrivet av: sobris skrivet 11 oktober 2011, 18:10:09
Dessutom kommer timmerstommen att buffra rejält med energi utan att innetempen
stiger och det talar också för att en stor pump kommer att funka fint. Se'n är väl
utvändig isolering att rekommendera  Thumbsup

Frestas bara inte att isolera inifrån och det finns flera skäl till det...
Titel: SV: Timmerhus + jordvärme
Skrivet av: dw81 skrivet 11 oktober 2011, 21:09:21
Tack för era synpunkter!  :)
Om jag nu väljer en 12kW pump, då kommer väl den att ge kanske 10kW vid Dut -34 ºC och en framledning på säg 55-60 ºC och KB temp på typ -2 ºC (helt och hållet gissade värden) då mitt effektbehov är som störst?
Så att det liksom inte finns någon risk att den skulle bli "för stor" ?
Samt att med mina sektionsradiatorer och en volymtank får en buffertverkan som gör att pumpen inte behöver slå av och på titt som tätt?
Och kollektorslangen, kan 2x400m räcka eller ska man dra till med 3x300 eller 3x400?
Tänker lägga den på åkermark, ej snöröjd, lerig och ganska fuktig mark.
Hur löser man förresten det här med att fördela två slangar från värmepumpen till 2-3 slingor eller mer?
Finns det lämpliga fördelare som inte kostar skjortan, eller bygger man själv av tex plaströrskopplingar?
Titel: SV: Timmerhus + jordvärme
Skrivet av: Smurfen. skrivet 11 oktober 2011, 21:13:10
Du kan lägga 2*800 meter om du vill blir enklare än 3 slingor.
Titel: SV: Timmerhus + jordvärme
Skrivet av: dw81 skrivet 11 oktober 2011, 21:26:59
Du tänkte 2x400=800m eller?

Sen tänker jag lägga en extra slinga på 400m för en  liten (typ 3-4 kW) separat värmepump som värmer ett garage och en ladugårdskällare till ca 10 ºC, men att värmen i ladugårdskällaren stoppas när det blir kallare än typ -20 ºC och garaget prioriteras. Vattnet i värmesystemet i ladugårdskällaren är glykolblandat och jag tänker att man gör en separat krets som värmer garaget  och bara det rum där värmepumpen står i ladugårdskällaren där vatten är installerat.
Titel: SV: Timmerhus + jordvärme
Skrivet av: Smurfen. skrivet 11 oktober 2011, 21:29:38
Nej 2*800 är max men du kan lägga 2*600 om du vill. Det blir ungefär samma motstånd i 2*800 meter som i en enkel 400 slinga.
Titel: SV: Timmerhus + jordvärme
Skrivet av: Carl N skrivet 12 oktober 2011, 10:20:36
Jag tror maxlängd på jordvärmeslang är 500 m men 2 x 500 bör ju räcka (om man inte vill skarva mitt i).
Man bör ju ha 25 liter per kW VP och 200 liter volym + radiatorer bör väl komma upp i 300 liter?
Du kan ju välja en 300 liters tank om du vill.