Hej,
Det är en Nibe 1230-8
Fick hela kyldelen utbytt Mars 2007. Den var 9 månader gammal då.
För 2 månader sen lade mjukstartreläet av, gick hela tiden konstant. LS Larm
Nu är det nog tid igen, den värmer KB slingan?
Parametrar under drift:
2,3 bar tryck i kb slingan.
KB in 5,3
kb ut 6,0
Hetgas 65,2
Vätskeledningstemp 28,5
Suggas temp 6,7
Temp efter kondensor 34,5
Dessa var noterade precis innan den stannade.
Känner igen symptomen sen förra raset....då fick jag en helt ny kyldel...
Är det nåt mer jag skall kolla på innan jag tar kontakt med Nibe?
Vad gör jag under tiden? Slår över till eldrift?
Den vekar bara gå och gå utan att komma upp i temp?