Hej alla,
Jag har en Nibe 1115-7, flytande kondensering med VPA ackumulator och ETA 11 samt Växelventil VST 11.
Nu till frågan: Hur fungerar motorventilen i VST 11? Är det antingen 100% flöde till radiatorerna eller 100% till ackumulatorns mantel för laddning? Eller kan det även finnas blandläge, säg 70/30?
Anledningen till min fråga är att jag har märkt att när VST 11 har laddat färdigt och växlar till radiatorerna så sjunker temperaturen i ackumulatorn betydligt snabbare än om jag inte skickar nåt vatten till radiatorerna (sommarläge).
Framledningstempen till radiatorerna är i dessa dagar cirka 30 grader. Kan det vara så att ventilen läcker?
Tacksam för svar!
/Dan
-
Det är en växelventil, den ska ge 100% flöde antingen till radiatorerna eller VVB:n.
Det låter som att den inte riktigt funkar som den ska, du kan prova att lossa på motorstyrningen och motionera ventilen på spaken som sitter på ventilen.
-
Tack,
Jag misstänkte att nåt inte står rätt till!
Jag ska försöka mecka ikväll. Det är synd att "manualen" till ventilen inte nämner nåt om detta! Eller?
Hälsningar
/Dan