Skrivet av: Bertil
« skrivet: 10 januari 2005, 23:31:21 »

själva termostaten (känselkroppen kan man ta bort, utan at tappa ned systemet.... insex eller vanlig skruv..

Men är dom inte maxbergränsade (går att öppna max) då kan dom sitta kvar också...
Maxbegränsningen går lätt att ta bort, det är stift som ska flyttas.

Skrivet av: tosses
« skrivet: 10 januari 2005, 22:02:28 »

Hur tar jag bort danforss termostat från elementen?? utan att behöva tömma systemet först
Skrivet av: Plumber
« skrivet: 10 januari 2005, 17:56:24 »

Jag har inga åsikter alls längre.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 10 januari 2005, 17:18:05 »

Jag skulle satsa på grövre rör.. 12 borde förbjudas  ;)
Vad tycker plumber ????
Skrivet av: Jocke
« skrivet: 10 januari 2005, 17:15:33 »

Gamla slottsvred som du har på dina gamla radiatorer går inte att finjustera.
Det blir antingen värme"på" eller värme "av"

Att sen komplettera med konvektorer med 12mm.rör tycker jag är förkastligt.

Den lösningen du fått bäddar för problem.

Ska du kunna justera in så du får hyffsat flöde så får du byta samtliga ventilinsatser på dom gamla radiatorerna med "vred"

Eller så måste du ha grövre ledningar till konvektorerna.
Skrivet av: ME
« skrivet: 10 januari 2005, 09:47:30 »

Va, fortfarande inte fått dit din ya VP ?? Hur svårt kan det vara att byta den ??

Låter mer som om firman hellre vill ha nya jobb än att göra rätt för sig mao, viss varning för denna firma :(

Tur att vi inte hänger ut någon här ....
Skrivet av: Jeppe
« skrivet: 09 januari 2005, 22:38:21 »

De elementen som är bytta var de innan vi flyttade in men fläktkonvektorerna (Aircoil)  har samma krökare satt in som jag FORTFARANDE väntar på att skall sätta in den nya pumpen.

Skall f.ö dit och ta ett snack imorgon...
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 09 januari 2005, 19:48:05 »

Hoppas inte du rörkrökat själv...
Jag tycker det är vansinne att blanda äldre rejäla grova rör  med pyttediametrar på ny koppar.

Det borde inte gå till så hade dom tagit till rejälare diametrar på det nya skulle du inte ha några problem.
Jag tycker installatören borde ordna det där genom injustering, kanske han skulle få dra om rubbet...
Men är det samma kille som lev pumpen så kanske han är liiiite less.
Hoppas nu inte du rörkrökat själv  :o  får då blir jag så här  :'(

Plumber kommentarer, vad tycker du om att blanda äldre groooova rör med 12 mm koppar....

Citera
Japp en pump matar allt via tvårörs stigaren ser ut som ett tre tums rör och det grövsta ut till det största är 2 2,5 tum

Hoppas det fixar sig....
Skrivet av: admin
« skrivet: 09 januari 2005, 19:30:05 »

Du kan behöva justera kutvlutningen i värmepumpens styr för att kompensera för bättre funktion på radiatorerna.

Börjar det fungera bra så kommer du att kunna sänka kurvan utan att få kallare i huset.

Vilka fläktradiatorer har du som kan larma?
Skrivet av: Jeppe
« skrivet: 09 januari 2005, 19:26:43 »

Ska jag mäta på in/ut på flänselementen?

Japp en pump matar allt via tvårörs stigaren ser ut som ett tre tums rör och det grövsta ut till det största är 2 2,5 tum

Det är bl.a fläktradiatorerna jag har problem med. De ger felstatus för kall retur, dvs fläkten kyler ut vb för mycket och därför antar jag att det är för lågt flöde i dessa.

Ok, tack då ska jag prova och stypa lite.
Skrivet av: admin
« skrivet: 09 januari 2005, 12:06:13 »

Förutsatt att du har ett tvårörs-system skall du försöka trimma in kranarna på dina flänselement så att du får 3 - 6 grader tempdiff när värmepumpen går kontinuerligt.

Jag antar att din cirkpump matar alla radiatorer i huset, det skulle då innebära att du får mer tryckfall över ditt system och därför bättre flöde i dina nya radiatorer.

Om du har danfoss koppel på dina nya radiatorer skall du ta bort termostaterna och öppna den lilla kromade ringen som finns på kopplet till läge "N", det ger fullt flöde över dessa radiatorer.

Får du för varmt i något av rummen får du strypa ytterligare på den radiatorn.

Hur styrs värmen från fläktradiatorerna, kanske kan du strypa vattenflödet till dem med... Jag menar, om fläkten startar och stannar för att relgera tempen i de rum som värms av fläktradiatorerna så har du onödigt högt vattenflöde över dessa och kan strypa - stryp tills du ser att fläkten måste gå hela tiden för att hålla värmen i de rummen.

Börja trimma!

Hör av dig med fler frågor och resultaten.

/Rickard

Skrivet av: kek29
« skrivet: 09 januari 2005, 09:33:59 »

Intressant...kan det vara så att dom rejäla flänselementen avger så mycket värme så att det inte räcker till övervåningen ?? fan..nu måste jag ju sitta här hela dan och vänta tills grabbarna som vet börjar svara på denna fråga  ;D
Skrivet av: Jeppe
« skrivet: 09 januari 2005, 08:46:01 »

Jag har tre typer av radiatorer i huset.

1. Två nya fläktkonvektorer, "matningsrör" som är 12-14 mm
2.  Fyra halvgamla "moderna" platta radiatorer med termostater, "matningsrör" som är 12-14 mm
3. Tio gamla flänselement, matningsrör för självcirkulation.

Detta medför att jag har cirkulationsproblem på övervåningen där de "nya" elementen är.

Alla gamla radiatorer kan vara "tokvarma" och de nya knappt jummen detta oavsett om jag har termostaterna bortplockade på de nya radiatorerna eller ej.

På de gamla är det ett kopparvred:


  | |
  | |   __
  | |      |
  | |-----|_
  | |-----|
  | |      |
  | |      |
  | |
  | |
  | |

Som jag antar inte fungerar som en termostat utan mer som en kran.

Kan jag använda dessa att justera flödet eller måste jag in med "strypbrickor" till de gamla elementen för att få till detta.

Hur gör man annars när man trimmar in flödet och då menar jag inte på cirkpumpen

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!