Författare Ämne: Cirkulationspump mot stängd ventil..?  (läst 8941 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Cirkulationspump mot stängd ventil..?
« Svar #15 skrivet: 21 maj 2010, 10:35:47 »
Jag har en FST 34 4-rörs och där är cirkpumpen parallellkopplad med kylventilen.
På min sitter termostat TMV-T (sid 10 i manualen som du hänvisar till) och kylventil (E2) och cirkpump sitter på samma koppling.

Edit: Jag kollade och cirkpumpen är kopplad via relä men på samma utgång som E2.
« Senast ändrad: 21 maj 2010, 10:39:49 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Cirkulationspump mot stängd ventil..?
« Svar #16 skrivet: 21 maj 2010, 10:36:13 »
Jaha! Ber om ursäkta, jag missförstod isf :)

Nej en så kort tid gör ju inget. men jag vet inte vilket relä det skulle kunna vara på min konvektor. Själva konvektorn är ganska "dum" och har bara en kopplingsplint som får ström (230V) från termostaten och utgångar för ventilerna.

@tipo: Jo det hade kanske fungerat men inget jag gör själv och firman är nog inte sugen på att göra det heller misstänker jag. :(

Ingen som har en sådan konvektor och har lite erfarenhet? Vad har du för en Ridax?

Du använder samma utgång som för ventilerna. Jag antar att båda ventilerna får 230V när konvektorn vill köra kyla, och ena ventilen stänger och den andra öppnar. Om de är kopplade så att de växlar kopplar du pumpen parallellt med den ventil som får 230V vid kyla.

Varför skulle inte firman vara sugen på att göra detta? De har ju gjort en direkt undermålig installation och fixen är ju trivial. Du behöver iofs en kabel från konvektorn till pumpen.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad srick

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 458
  • Karma +0/-0
SV: Cirkulationspump mot stängd ventil..?
« Svar #17 skrivet: 21 maj 2010, 13:25:28 »
Ja är det 230V är ju saken biff! Jag antog att det var lägre spänning till ventilerna men nu när du säger det så har jag ju inte sett någon transformator eller DC/DC-omvandlare.. får ta fram multimetern och leka lite.

Hehe jadu, jag påpekade detta tidigare och sa att jag inte tyckte det dög utan jag ville ha en relästyrning (eller någon annan bra styrning) av cirkulationspumpen men det förstod de inte alls. De tyckte ju dessutom att jag betalade för lite för hela installationen, trots att det var deras idé att jag skulle ha fyrrörskonvektor och allt...
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.

Utloggad gunnarb

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 210
  • Karma +0/-0
SV: Cirkulationspump mot stängd ventil..?
« Svar #18 skrivet: 25 maj 2010, 08:31:04 »
Jag har en Ventilclima väggmodellsfläktkonvektor som ger en 230V utspänning, när kylninmgsbehov finns. Jag har kopplat denna utgång, dels till en termoventil som öppnar vid spänning, dels via ett relä som startar cirkulationspumpen. Orsaken till att jag tog ett relä emellan är att jag är osäker på hur mycket ström som man kan ta ur fläktkonvektorns styrningsutgång (det står inget i manualen om detta), dels för att jag planerar att installera ännu en fläktkonvektor i nedervåningen och då vill jag koppla det så att cirkulationspumpen går om någon av fläktkonvertrarna vill ha kylning.
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.

Utloggad srick

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 458
  • Karma +0/-0
SV: Cirkulationspump mot stängd ventil..?
« Svar #19 skrivet: 25 maj 2010, 10:00:39 »
Intressant gunnarb!

Får jag fråga var du köpte reläet?

Jag har kontaktat importören av konvektorn om hur mycket ström jag kan ta från elementet men inte hört något ännu.
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.

Utloggad srick

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 458
  • Karma +0/-0
SV: Cirkulationspump mot stängd ventil..?
« Svar #20 skrivet: 25 maj 2010, 14:11:25 »
Pratade nyss med Kinnan, jag var tvungen att koppla in cirkulationspumpen via ett relä eller kontaktor (samma sak?) för att inte bränna styrelektroniken. Dessutom fick jag bekräftat att installationen är bristfällig så jag borde ha laga rätt att hålla inne betalning tills det är åtgärdat.

Kinnan tyckte dessutom att installatörens fix borde vara att byta ventilerna till trevägsventiler, dvs inte att sätta in någon form av relästyrning. Vad är bäst?

Tack för tipsen!

« Senast ändrad: 25 maj 2010, 14:36:26 av srick »
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: Cirkulationspump mot stängd ventil..?
« Svar #21 skrivet: 25 maj 2010, 16:41:44 »
Klart det är bättre att stänga av pumpen.  Varför skall den hÃ¥lla pÃ¥ och gÃ¥ hela tiden och dra ström?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!