Titel: El-Patron vid -2?
Skrivet av: Danne84 skrivet 26 november 2013, 21:35:39
Gick förbi pannan ikväll och såg att el-patronen gick samtidigt som pumpen/fläkten. Är detta normalt redan vid den tempen?
Vi hade -5 här om natten och då gick den inte in vad jag såg.
Titel: SV: El-Patron vid -2?
Skrivet av: oxford skrivet 27 november 2013, 12:49:38
När pumpen genererar varmvatten är det vanligt att den spetsar med el för att nå ändå upp, om man har satt en hög måltemperatur. Kan vara en orsak, kanske... 
Titel: SV: El-Patron vid -2?
Skrivet av: purjo__ skrivet 27 november 2013, 13:27:34
Utan att veta vad som har hänt tidigare är det omöjligt att svara på. Använder man mycket varmvatten så går elpatronen in efter ett tag om inte kompressorn har lyckats komma upp i rätt temp. Legienellakörning gör också att elpatronen används.
Titel: SV: El-Patron vid -2?
Skrivet av: Värmeslösaren skrivet 28 november 2013, 07:07:50
Danne84, vad är det för panna och VP?

/Marcus
Titel: SV: El-Patron vid -2?
Skrivet av: Danne84 skrivet 14 januari 2014, 20:33:57
Det är en 290AW och en Optima 700 ifrån 2005.
Huset är 172 och ca 20 för garage (som även det är uppvärmt)
1 plans med källare.
Titel: SV: El-Patron vid -2?
Skrivet av: purjo__ skrivet 14 januari 2014, 20:36:06
Är det fortfarande något problem?
Titel: SV: El-Patron vid -2?
Skrivet av: Danne84 skrivet 15 januari 2014, 06:54:55
Japp fortfarande samma.
Titel: SV: El-Patron vid -2?
Skrivet av: purjo__ skrivet 15 januari 2014, 08:19:28
Vad är problemet? Behöver den spetsa med el för att hålla huset varmt, eller använder den elpatronen tillfälligt för att värma varmvatten?
Titel: SV: El-Patron vid -2?
Skrivet av: Danne84 skrivet 15 januari 2014, 08:21:00
Tycker den verkar klen. Att el-patronen går in väldigt lätt.
Titel: SV: El-Patron vid -2?
Skrivet av: purjo__ skrivet 15 januari 2014, 08:24:18
Vad har du för förutsättningar? Isoleringsstandar på huset? Tidigare/beräknad energiförbrukning? Vad har du för temperaturer när kompressorn har gått en stund?
Titel: SV: El-Patron vid -2?
Skrivet av: Danne84 skrivet 15 januari 2014, 08:45:18
Har inte all info på rak arm. Men anledningen till att jag tycker det är så konstigt är att vi inte har mer än 17-18 grader i källaren trots att man skruvar upp tempen, Dock blir det varmt där uppe. (20-22)
Men tror lösningen är att fixa en till pump. luft/luft dvs
Titel: SV: El-Patron vid -2?
Skrivet av: purjo__ skrivet 15 januari 2014, 08:46:38
Det kan vara en lösning, men om det räcker att optimera styrningen av nuvarande värmesystem så är väl det bättre?
Titel: SV: El-Patron vid -2?
Skrivet av: Danne84 skrivet 15 januari 2014, 08:56:28
Jo det håller jag med om.
Enda isolering jag känner till är extra isoleringen på vinden men annars är det original ifrån -64.
Beräknad förbrukning, tänker du på el/år? Tror det låg på 17,000
Vilken temp tänker du på?
Titel: SV: El-Patron vid -2?
Skrivet av: purjo__ skrivet 15 januari 2014, 09:46:21
Alla temperaturer i VP'n. Dom hittar man i serviceläget, avancerad meny, temperaturer.
Titel: SV: El-Patron vid -2?
Skrivet av: Danne84 skrivet 15 januari 2014, 12:49:56
Har sparat lite siffror sen tidigare om det kanske kan vara något:

T1: 36,5
T2: 1,9
T3: 48,0
T6: 67,5
T8: 36,9
T9: 33,6
T10: 33,4
T11: -7,7
T12: -1,9