Optima 700, fördröjning kompressorstart?
« skrivet: 03 november 2007, 14:26:14 »
I avancerad meny på Rego 800 med Optima 700 finns rubriken Timers. Där finns något som heter Fördröjning kompressorstart. När den går igång tror jag den börjar räkna ned från 15 minuter.

Vad är syftet med denna fördröjning (är det kanske avfrostning som avses?) och går tiden att ändra någonstans?
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Optima 700, fördröjning kompressorstart?
« Svar #1 skrivet: 03 november 2007, 15:07:07 »
Nu spånar jag lite.

Jag tror det är för att förhindra att kompressorn startar direkt dÃ¥ den stannat, jag tror det är för att oljan ska hinna rinna tillbaka ner i kompressorn före start.  :-\

Det ska finnas en funktion "snabbåterstart 5.6" som ändrar tiden till 20 sek, och den är väl endast till för om man ändrat något och inte vill vänta en kvart med att testa om grejorna funkar (använd funktionen sparsamt).
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad mikaelanderlund

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
SV: Optima 700, fördröjning kompressorstart?
« Svar #2 skrivet: 03 november 2007, 18:42:02 »
hej,

det finns ytterligare en kompressor start fördröjning inställd på 5 minuter. Denna aktiveras när strömmen har varit avslagen och den åter slås på. Under denna tid ställer ventiler mm sig i startläge och kompressorns vevhus värms upp( under +10C).

Utloggad Erik-NA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 689
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Franzens.nu
SV: Optima 700, fördröjning kompressorstart?
« Svar #3 skrivet: 09 november 2007, 12:49:51 »
I avancerad meny på Rego 800 med Optima 700 finns rubriken Timers. Där finns något som heter Fördröjning kompressorstart. När den går igång tror jag den börjar räkna ned från 15 minuter.

Vad är syftet med denna fördröjning (är det kanske avfrostning som avses?) och går tiden att ändra någonstans?

Svarar mig själv här. Efter att ha forskat i detta med tewakning hittade jag ett dokument på IVT:s hemsida (om acktankar) att en grundregel är att VP skall gå i minst 10 minuter och stå still i minst 15 minuter.

http://systemhandbok.ivt.se/Fordelar_med_ackumulatortank.pdf (För övrigt ett väldigt informativt dokument om acktankar)

Timern "kompressor start" är nog därför satt till 15 minuter för att garantera att det tar minst 15 minuter innan nästa start.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!