Skrivet av: whizz
« skrivet: 01 januari 2005, 22:27:47 »Hmmm... borde tänkt på det, blev kanske onödigt skärrad
Tack för tipset, ska kolla upp.
Tack för tipset, ska kolla upp.
Skrivet av: whizz« skrivet: 01 januari 2005, 22:27:47 »Hmmm... borde tänkt på det, blev kanske onödigt skärrad
Tack för tipset, ska kolla upp. Skrivet av: Jocke« skrivet: 01 januari 2005, 19:51:41 »givaren trasig
Eller så har den blivit förväxlad om nån har varit och meckat i pumpen Eller så hänger den löst i dinglar i pumpen. Skrivet av: whizz« skrivet: 01 januari 2005, 19:24:20 »Hej på er forumiter,
Jag har en greenline C7 som installerades -00 Den har funkat klockrent förutom några pressostatlarm som kommit någon gång per år. Idag fick jag till min bestörtning se att vid en temperatur på köldbärare in (GT10) vid 1.6 grader så visar köldbärare ut (GT11) en temperatur på 32 grader! Köldmedium finns till rätt nivå. Filter rent. Inga larm senaste månaden. Någon som har en aning om vad som kan vara fel? |
|