Titel: Delta T och vad gäller för system 2?
Skrivet av: jimmyprydz skrivet 04 december 2014, 20:31:45
Dags att bränna av ett par nybörjarfrågor!
Det skrivs mycket om att försöka uppnå delta t på 5-7 grader på varma sidan. Jag har en Nibe 1245 och som jag förstår det så innebär detta en skillnad på 5-7 grader på framledningstemp (BT2) och retur.temp. (EB100-EP14-BT3). Hos mig stämmer detta rätt bra så länge köldbärarpumpen går, men så fort den slår av och enbart värmepumpen går så sjunker deltat till i princip 0.

Är det rätt eller fel?

Tittar jag på tempmätarna i fördelarskåpet och jämför framledn- och returtempen där så ger det en temperaturdiff på omkring 7 grader även när enbart värmepumpen går.

Jag har också ytterligare ett system som går till övervåningen och på det sitter en cp och en shunt. Där är ofta returen varmare än framledningen enligt pumpen, men i fördelarskåpet så är temperaturskillnaden omkring 5 grader. Är detta något som behöver justeras och i så fall hur?
Titel: SV: Delta T och vad gäller för system 2?
Skrivet av: Carl N skrivet 04 december 2014, 22:02:24
Hej!
När köldbärarpumpen slår av så stannar kompressorn (värmepumpen) också.
Värmebärarpumpen fortsätter att gå, men den tillför ingen värme till systemet.
Det är helt normalt att tempdiffen blir 0 grader då, och det bevisar att tempgivarna funkar OK.

I system 2 är troligen tempgivarna förväxlade, detta bör åtgärdas.