Radiatorerna är gamla och huset är dåligt isolerat. Total yta c:a 450 kvm men som sagt, vi värmer c:a 230 kvm till behaglig temp. Resten ligger kring 14 grader vintertid. Har ett litet oljefyllt element i köket och ett i ett av sovrummen. Öppen spis med kassett. Den värmer murstocken på andra våningen och rummet den står i på markplan. Sedan finns det 4x7.5 = 30 kW elpatroner i separat liten panna kopplad till samma vattensystem. Vi behöver inte frysa men det blir dyrt om inte bergvärmen fungerar som den ska. Jag tycker att VP (IVT 11 kW från c:a 1993) fungerar sämre i år än tidigare. Brukar ha nästan 40 grader ut ur VP när temperaturen ute ligger kring 0:an som nu. Vi har bott här i Heby (mellan Sala och Uppsala) i 7 år.
Brinetemperaturen finns det nog ingen mätning på. Varken ut- eller ingående så vitt jag kan se. Det jag ser är just att såväl rörkopplingar som kompressor är isiga på brine-sidan (den slinga som går ned i marken alltså). Ska se om jag kan hitta filtret.
Kanske vore idé att montera temperaturgivare på brine-sidan? Lite intressant om inte annat. Annars står jag i valet och kvalet att köpa helt ny VP. Räkneverket säger 71117 drift-timmar.
Jonas
Det var en stor mutter på filtret! 38-40 typ. Tänkte köpa en hylsa i morgon och prova rensa.
En tekniker som jag pratat med menar att man nog måste fylla på kylvätska/gas (freon var det väl förr). Det "skummar" lite i det lilla ögat på röret från kompressorn. Samtidigt tror jag på era tips om lågt flöde på brine-sidan.
Jonas