Titel: Optimering av Thermia Diplomat 8
Skrivet av: Fredrik567 skrivet 21 november 2008, 20:14:02
Hej!
Har en Thermia Diplomat 8 från 2004 som värmer 227 m² boyta ett 1,5 plans hus från 64.
Den fungerar utmärkt, men vill ju gärna optimera lite.
Har läst lite om optimering och sett att man bör ha ca sju graders differens temp på fram/returledning, det har jag med cirkulationspumpen i läge II.
Däremot står brinepumpen i läge III och där har jag en diff på 4-5 grader. Vad kan man göra åt det?
Typiska värden vid drift idag:
Ute temp -2 °C
Framledning 41°C
Retur 34°C
KB ut -3°C
KB in 2°C

Vet inte hur det ligger till med borrhålen då jag bara bott ett år i huset.
Enligt sgu.se har vi två stycken 82m hål på gården, antar att jag är tvungen att gräva för att ta reda på hur de är kopplade!?
Under det första året har vi förbrukat 8300 kWh på värme och varmvatten, är ju inte fruktansvärt mycket men det är ju aldrig fel att minska.

Tacksam för svar
/// Fredrik

Titel: SV: Optimering av Thermia Diplomat 8
Skrivet av: Carl N skrivet 21 november 2008, 22:52:24
Prova att tvångsköra brinepumpen då kompressorn står still och kolla att KB-in och KB-ut visar lika.

I så fall så finns ett smutsfilter på inkommande brine som bör kollas.
Titel: SV: Optimering av Thermia Diplomat 8
Skrivet av: Fredrik567 skrivet 23 november 2008, 19:55:12
KB-in och KB-ut visar lika då jag tvångskör brinepumpen.
Ska försöka hitta på och kolla filtret under de närmaste dagarna.
Kan det vara så att hålen är kopplade i serie och pumpen pga detta inte orkar pumpa runt ordentligt.

/// Fredrik
Titel: SV: Optimering av Thermia Diplomat 8
Skrivet av: Larm_HP skrivet 23 november 2008, 22:37:57
är hålen serie eller paralellkopplade spelar detta ingen större roll för brinepumpen då 82x2=164 x2=328 m

Detta är inga problem för brinepumpen.
Du bör som sagt kolla filtret.
Titel: SV: Optimering av Thermia Diplomat 8
Skrivet av: Fredrik567 skrivet 25 november 2008, 20:05:53
Hej!
Har kollat filtret, var en hel del skräp i det.
Nu är KB ut -4°C och KB in 0°C, alltså en diff på fyra grader, så inte riktigt bra även med ny rengjort filter.
Angående slanglängd så är det ca 20 meter mellan hålen och 5 meter från pumpen ut till första hålet,
detta ger 328+50=378 meter, är detta också OK för pumpen?
Vet dock inte säkert hur hålen är kopplade. Känns som parallell skulle vara bäst oberoende av slanglängd.
Titel: SV: Optimering av Thermia Diplomat 8
Skrivet av: Larm_HP skrivet 26 november 2008, 15:18:44
paralell är alltid att föredra.
Men då du bara ser heltal i temperatursmenyn kanske det inte är hela sanningen att du har 4°C Delta-T.
4° Delta mellan brine in och ut är ingen fara.
Titel: SV: Optimering av Thermia Diplomat 8
Skrivet av: Fredrik567 skrivet 29 november 2008, 13:46:07
Tack, då får jag nog vara nöjd då.
Skulle bara vara väldigt roligt att veta hur hålen är kopplade.
Titel: SV: Optimering av Thermia Diplomat 8
Skrivet av: Torpsittaren skrivet 31 december 2008, 00:05:19
Har kollat filtret, var en hel del skräp i det.
Nu är KB ut -4°C och KB in 0°C, alltså en diff på fyra grader, så inte riktigt bra även med ny rengjort filter.

Är det inte bra med stor skillnad på kylsidan? Jag har 7 in och 2 ut. Pumpen står i fabriks inställningen. Borde jag sänka brine pumpen till 1.
Titel: SV: Optimering av Thermia Diplomat 8
Skrivet av: digitalrobert skrivet 31 december 2008, 00:15:21
Har kollat filtret, var en hel del skräp i det.
Nu är KB ut -4°C och KB in 0°C, alltså en diff på fyra grader, så inte riktigt bra även med ny rengjort filter.

Är det inte bra med stor skillnad på kylsidan? Jag har 7 in och 2 ut. Pumpen står i fabriks inställningen. Borde jag sänka brine pumpen till 1.
Sikta på 3ºC deltaT på KB-sidan.
Testa först att rengöra filtret som ska sitta någonstans på inkommande KB-rör och se om deltaT sjunker, om inte detta hjälper så öka hastigheten ett snäpp på cirkulationspumpen.
Titel: SV: Optimering av Thermia Diplomat 8
Skrivet av: Bertil skrivet 01 januari 2009, 19:59:47
Jag tror inte det är så viktigt... ja har 4-5 grader i skillnad på kalla sidan med pumpen i läge 3. Jag sitter nöjd ovetande om det ökar elförbrukningen mer än marginellt.

Min pump jobbar med mycket låga temperaturer det påverkar (ökar) delta t. Men det beror ju på att pumpen jobbar effektivt. (mycket gratisvärme ur borran)
I slutet av en vv "cykel" när framledningen ligger över 50 grader då minskar skillnaden på kalla sidan. Detta pga att pumpen  inte är lika effektiv då  fiR:
Titel: SV: Optimering av Thermia Diplomat 8
Skrivet av: Torpsittaren skrivet 02 januari 2009, 10:21:19
Jag har för mig att jag läst någonstans på forumet vad skillnaden var på att köra pumpen på 1,2 eller 3.
Men om det nu är bäst att köra med 3 grader skillnad på kylsidan då borde jag ju inte lagt till alla meter i borran vilket många med mig gjort för att få bättre kb delta. Eller görs detta för att hamna i ett högre intervall. Typ 2 till 5 är bättre än 0 till 3.
På nått sätt känns det omvänt fel att pressa ner deltat genom att öka pumpen, (dra mer el).
Titel: SV: Optimering av Thermia Diplomat 8
Skrivet av: digitalrobert skrivet 02 januari 2009, 11:30:31
Du har säkert nytta av det ökade borrdjupet, om du tex kör med läge 2 på cirk.pumpen och har 7/2 in/ut så kommer en höjning till hastighet 3 att kanske ge 6/3 in/ut.