Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 22 november 2005, 14:16:13 »Mängden slang beror på flera saker:
Vilken diameter på slang är det?
Vilken effekt/m2 vill du ha?
Vilken typ av system är det (ingjutet eller flytande)?
12mm slang brukar läggas med cc.150mm
16/17mm slang brukar läggas med cc.200mm
20mm slang brukar läggas med cc.300mm
Normalt är även att halva cc avståndet används invid väggar.
Eftersom du skriver att du har 45m slang antar jag att du har 20mm slang. Med ett cc på 300mm skulle du behöva runt 65-70m slang vid flytande läggning.
Om det däremot ska gjutas in helt i en platta så läggs slangen betydligt glesare men då ska det vara minst 50mm betong ovan slangen.
Kontentan är att jag inte tror att dina 45m räcker.
/Johan
Vilken diameter på slang är det?
Vilken effekt/m2 vill du ha?
Vilken typ av system är det (ingjutet eller flytande)?
12mm slang brukar läggas med cc.150mm
16/17mm slang brukar läggas med cc.200mm
20mm slang brukar läggas med cc.300mm
Normalt är även att halva cc avståndet används invid väggar.
Eftersom du skriver att du har 45m slang antar jag att du har 20mm slang. Med ett cc på 300mm skulle du behöva runt 65-70m slang vid flytande läggning.
Om det däremot ska gjutas in helt i en platta så läggs slangen betydligt glesare men då ska det vara minst 50mm betong ovan slangen.
Kontentan är att jag inte tror att dina 45m räcker.
/Johan