Skrivet av: Sulan
« skrivet: 13 juli 2005, 18:39:16 »Tack för hjälpen grabbar!
Min Har inte heller löst sedan jag satte den på 4.4 A
Min Har inte heller löst sedan jag satte den på 4.4 A
Skrivet av: Sulan« skrivet: 13 juli 2005, 18:39:16 »Tack för hjälpen grabbar!
Min Har inte heller löst sedan jag satte den på 4.4 A Skrivet av: FredrikO« skrivet: 12 juli 2005, 10:40:49 »I manualen till min CTC EcoAir 5,9 står det:
Inställning av motorskydd till kompressor: Eco Air 5,9: 4,4 A Eco Air 7,9: 6,8 A Eco Air 10,9: 9,8 A Hoppas detta är svar på frågan. (Mitt motoskydd har aldrig löst ut trots den varma sommaren.) Mvh, Fredrik Skrivet av: Janne El-Energi« skrivet: 11 juli 2005, 23:01:43 »Ett annat tips där bör vara en märkplåt ute på VP. Står det där vilken motorskydds inställning du skall ha så kan du följa det. Motor skyddets storlek beror på motorstorleken och är normalt lite större än vad din kompressor tar. Är det storlek kompressor som jag tror du har tar den max 1,9Kw vid + 8 grader ute. Det blir ca 2,9A. Men har du överdim kompressor kan det helt klart vara rätt med 4,4A.
Men CTC service måste ge dig goda råd. Skrivet av: Sulan« skrivet: 11 juli 2005, 22:03:24 »Har inte den delen av manualen. ( Den brann samtidigt som garagetaket http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,933.msg13261.html#msg13261)
Någon annan som har till en ECO-Air 5,9 som kan kolla i sin manual Skrivet av: Janne El-Energi« skrivet: 11 juli 2005, 21:06:57 »OM du tittar i din manual till >VP< där borde stå vilket motorskydd och inställning skall ha.
3,7A verkar vara riktigt. Om du höjer till 4,4 vet man ej vad som händer. Skall du höja så höj bara mycke lite till exv 3,8A. Mitt råd är att ring service och fråga. Skrivet av: Sulan« skrivet: 11 juli 2005, 18:10:52 »Skruvade isär pannan nu och kollade vad mororskyddet var inställt på.
Den låg på 3,7A. Kan det verkligen stämma har för mig att det ska vara 4,4A. Någon som vet? Skrivet av: Sulan« skrivet: 11 juli 2005, 17:57:40 »Motorskyddet på min pump har löst nu ett par gånger.
Dessa gånger har det varit varmt ute Typ 30C och hela familjen har duchat eller badat.( då vi tappat mycke varmvatten) Pumpen orkar köra upp panna till 54C sedan löser motorskyddet Jag vet ju att pumpen drar mer strömm när det är varmt ute men inte kan det ligga så på gränsen eller? Är det någon som har några förslag. Hälp mig. |
|