Skrivet av: drik
« skrivet: 13 januari 2013, 23:59:52 »Stoppa VP från autoläge.
kolla förbrukning.
sätt på KB och VB CP.
kolla förbrukning.
Sätt på värmepumpen utan kompressor med elsteg aktivt.
kolla förbrukning
om vi säger att det är 7000W så ska du från detta dra det värde i W som du fick när du körde VB och KB CP utan kompressor eller elsteg.
Mät deltat över värmepumpen, med decimaler.
Effekten i kW / Deltat i K / 4,18 ger flödet i lps.
När du sedan kör värmepumpen med bara kompressor så läser du av deltat och multiplicerar detta med flödet i lps och sedan 4.18 så får du avgiven effekt. Om du också kollar vad du drar så vet du COP vid rådande framledningstemperatur och inkommande köldbärare.
exempelvis
7kW / 6K / 4,18 = 0.27910685805423 lps
sedan med kompressorn mäter du, exempelvis.
8K * 0.27910685805423lps * 4,18 och då ger värmepumpen 9,3kW
Där satt den!
Tack tack