Har en fundering, kan man ändra flödet i elementen själv? Fick strypningar insatta vid installationen. Känner nu att det skulle behövas lite mer värme på vissa element. Har luftat utan resultat.
Vad blir i så fall följden på returen från elementen? Varmare eller kallare.? Om man får varmare retur borde man väl kunna sänka cirkumpen ett snäpp och ändå ha ett bra delta på Vb?
-
Det är lite olika...
Har du VP? Små radiatorer ska man oftast strypa, dom kan kortsluta...
Är det svalt i nåt rum då kan du öppna om det strypt..
Har du danfoss termostater då har du en strypring innanför termostatkroppen.
Kolla här..
http://www.heatingportal.danfoss.se/PCMPDF/V2-10_RA2000_Ventil.pdf
Har du nåt annat får du fråga på ;)
-
Har en Thermia TWS 8.
Har totalt 4 termostater där solvärmen ligger på (TA). På alla andra element, är det bara en ratt (även dessa är TA).
Vid installationen ställdes strypningarna in av installatören.
Min fundering är alltså: Vid läge 1 på cirkpumpen (VB) har jag ca 10 ibland 11 graders diff på fram och retur temp, vid läge 2 har jag ca 7 graders diff men då går pumpen nästan dygnet runt vid -3 till -4 grader utetemp. I läge 1 går den betydligt mindre och får upp framledningstempn mycket snabbt, men som sagt diffen är lite högre.
Vad rekommenderas...?
-
Läge två...Om du är osäker kan du notera timmar ett tag. Det där du säger om drifttid, verkar skumt..
Det ska inte bli sån skillnad, med minskad cirkulation...
Det kan bli det men då har du samtidigt fått kallare inne!