Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: LÃ¥gt tryck i radiatorslingan (?)  (läst 6214 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Küngen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
LÃ¥gt tryck i radiatorslingan (?)
« skrivet: 08 september 2011, 12:44:54 »
Hej!
till min Thermia VP finns två stycken röda tryckkärl (heter det så?) monterade. Ett där kylmediet går ut genom husväggen, samt ett bakom själva värmepumpen. Jag antar att dessa är för att se vätsketrycket i systemet och att det bakom pumpen då är trycket i radiatorslingan? Hur som helst, igår när jag var nere i källaren noterade jag att mätaren vid pumpen stod nere i botten. Vet inte om det varit så tidigare. Är det något jag bör åtgärda och kan jag i såna fall göra det själv?

Tack på förhand!

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: LÃ¥gt tryck i radiatorslingan (?)
« Svar #1 skrivet: 08 september 2011, 13:12:32 »
Hur länge sedan var det det var rätt tryck? Om det var länge sedan så är det bara att fylla upp igen. Om trycket har sjunkit på hyfsat kort tid så kan man misstänka att det läcker ut nånstans...

Det borde sitta en påfyllningsventil nånstans (en kran på ett rör mellan inkommande kallvatten och radiatorslingan). Öppna den och fyll upp till lämpligt tryck.
Eftersom trycket har varit nere på noll så är det sannolikt att det finns en del luft i systemet, så du behöver gå igenom radiatorerna och eventuell varmvattenberedare och lufta dom. Håll koll på trycket då och då och efterfyll vid behov.

Lagom tryck är 0,1 bar per höjdmeter från tryckmätaren till värmesystemets högsta punkt + ca 0,5 bar. Dvs: är det 5 meter mellan manometern och högsta punkten så bör trycket vara minst ca 1 bar.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Küngen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
SV: LÃ¥gt tryck i radiatorslingan (?)
« Svar #2 skrivet: 08 september 2011, 13:43:25 »
Tack för svar!
Definiera "länge sen"? Jag vet att trycket var ok förra hösten, är det länge sen? Men sen har jag ingen aning om det är under sommaren det sjunkit eller om det är gradvis sen förra hösten. Ska spana efter påfyllnadskran när jag kommer hem.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: LÃ¥gt tryck i radiatorslingan (?)
« Svar #3 skrivet: 08 september 2011, 13:59:30 »
Ja, förra hösten är ganska länge sen...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Küngen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
SV: LÃ¥gt tryck i radiatorslingan (?)
« Svar #4 skrivet: 08 september 2011, 15:41:46 »
Så bra, då har det förhoppningsvis inte minskat jättesnabbt iaf. Jag får hålla koll på det om jag fyller upp nu för att se om det minskar. Bifogar en bild hur det ser ut bakom pumpen. Jag kan se två möjliga "kranar" (pedagogiskt markerade med röda pilar), dels den stängda uppe till vänster i bilden, samt det runda vredet till höger om tryckkärlet. Vilken av dom är det mest troligt att det är?

Utloggad Lars52

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
SV: LÃ¥gt tryck i radiatorslingan (?)
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2011, 18:39:55 »
Ser inte vart dom leder men prova den till vänster och se om det börjar brusa i rören och om trycket börjar öka på manometern. Om inte stäng igen. Om trycket ökar skall du nog prova också att lufta radiatorerna på övervåningen om du har en sån.
Har en vedpanna än så länge, oljan åkte ut och en acc på 500l är på väg in, vilsen vad basvärme jag ska ha.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: LÃ¥gt tryck i radiatorslingan (?)
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2011, 23:50:12 »
Den röda till höger verkar ju vara kopplad på något som kommer från väggen. Kanske avstängning för brine?

Ibland sitter påfyllnad på varmvattenrör också.
NÃ¥gonstans ska du helt enkelt kunna hitta ett vanligt kall eller varmvattenrör med kran som ansluter till värmesystemet. 
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Lars52

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
SV: LÃ¥gt tryck i radiatorslingan (?)
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2011, 18:10:48 »
När jag tittar närmare på bilden så verkar det Exp kärl man ser på bilden vara kopplat till brineledningen (till ditt borrhål) och då tror jag inte det är ett problem. På det andra expansionskärlet har du kanske tryck, vilket du bör ha.
Har en vedpanna än så länge, oljan åkte ut och en acc på 500l är på väg in, vilsen vad basvärme jag ska ha.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!