Författare Ämne: Viessmann 333-G/343-G  (läst 23812 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad enmik

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 83
  • Karma +0/-0
Viessmann 333-G/343-G
« skrivet: 27 oktober 2013, 10:43:10 »
Då det saknas någon tråd men samlad information om Viessmann 333-G och 343-G så tycket jag att det var dags att skapa en. Ni som har denna installerad får väldigt gärna fylla på med erfarenheter.


Viessmann.se: http://www.viessmann.se/sv/enfamiljshus/produkter/varmepumpar/Vitocal_333-G_343-G.html
Energimyndigheten: http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Bergvarmepumpar-november-2012/?productGroupId=144&productTypeVersionID=318&productTestId=1080&tab=2


Fördelar:
* Tystaste pumpen i Sverige (?)
* Bra COP

Nackdelar:
* Pumpen är ganska djup (68cm) och dessutom så sitter många anslutningar i "ryggen" vilket gör att det får totaldjup vid installation på ca: 79-80cm (enligt installatör jag pratat med).
* Få installerade i Sverige, så troligen svårare att hitta servicetekniker och reservdelar än till de stora svenska märkena.
* FÃ¥ inlägg här pÃ¥ varmepumpsforum.com  eller byggahus.se, sÃ¥ inte lika lätt att disskutera pumpen med andra om man gillar detta.


Andra trådar om Viessmann 333-G/343-G:
Från 2013, bekräftad tyst av användare: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=51853.0
Från 2013, många som tipsar om Viessmann men tror ingen använder den själva: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53443.15
Från 2011, bekräftat tyst av installatör: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39014.15
Från 2013, diskussion om behörighetsnivåer och inställningar (bekräftat igen att den är tyst): http://www.byggahus.se/forum/varmepumpar/220286-viessmann-343g-kodningsniva-2-a.html


Det som gör att jag är intresserad av denna pump är för att den skall vara tyst.


Utloggad Jajjjan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Man utan pump
SV: Viessmann 333-G/343-G
« Svar #1 skrivet: 14 november 2013, 14:16:44 »
Jag har en 333 sen snart ett år. Jag har tyvärr inte haft tid att undersöka prestandan eller inställningarna nånting, så jag kan bara konstatera att den funkar :-).

Utloggad hhedman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Viessmann 333-G/343-G
« Svar #2 skrivet: 02 december 2013, 14:17:27 »
Då det saknas någon tråd men samlad information om Viessmann 333-G och 343-G så tycket jag att det var dags att skapa en. Ni som har denna installerad får väldigt gärna fylla på med erfarenheter.


Viessmann.se: http://www.viessmann.se/sv/enfamiljshus/produkter/varmepumpar/Vitocal_333-G_343-G.html
Energimyndigheten: http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Bergvarmepumpar-november-2012/?productGroupId=144&productTypeVersionID=318&productTestId=1080&tab=2


Fördelar:
* Tystaste pumpen i Sverige (?)
* Bra COP

Nackdelar:
* Pumpen är ganska djup (68cm) och dessutom så sitter många anslutningar i "ryggen" vilket gör att det får totaldjup vid installation på ca: 79-80cm (enligt installatör jag pratat med).
* Få installerade i Sverige, så troligen svårare att hitta servicetekniker och reservdelar än till de stora svenska märkena.
* FÃ¥ inlägg här pÃ¥ varmepumpsforum.com  eller byggahus.se, sÃ¥ inte lika lätt att disskutera pumpen med andra om man gillar detta.


Andra trådar om Viessmann 333-G/343-G:
Från 2013, bekräftad tyst av användare: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=51853.0
Från 2013, många som tipsar om Viessmann men tror ingen använder den själva: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53443.15
Från 2011, bekräftat tyst av installatör: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39014.15
Från 2013, diskussion om behörighetsnivåer och inställningar (bekräftat igen att den är tyst): http://www.byggahus.se/forum/varmepumpar/220286-viessmann-343g-kodningsniva-2-a.html


Det som gör att jag är intresserad av denna pump är för att den skall vara tyst.


Hej, Jag installerade min 343-G i Fredags och måste säga att den går väldigt väldigt tyst, så det är jag supernöjd med.

Jag modifierade min VP med ett relativt enkelt ingrepp så att rören kommer ut på höger sida på VP istället för bak. Använd en 60 mm hålsåg och såga hål i sidplåten bitarna du får över silikonerar man fast på baksidan och nyttjar även gummigenomföringarna. Detta borde Viessmann kunna erbjuda sina kunder genom att ha färdigmarkerat för detta ingrepp.

Inmonteringsdjupet blev nu 685 mm, då jag lämnade 5 mm luftspalt mot väggen för att undvika eventuella vibrationer.


Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1038
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Viessmann 333-G/343-G
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2016, 15:28:25 »
Hej
Hur är det med KB-anslutningarna idag ? Vicotal 333 G  10 KW
Kan man ansluta valfritt på höger eller vänster sida ?
Jag hittade någonstans att KB-pumpen är en Wilo Stratos Para 25 1-7.
Vi har idag en Wilo Stratos 25 1 - 10 och kör på nära max-fart.
En 25 1-7 skulle väl knappast räcka till ?

Nyfiken SW

Är det nÃ¥gra andra särskilda för- eller nackdelar med en 333:a  ?
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Viessmann 333-G/343-G
« Svar #4 skrivet: 22 augusti 2016, 21:04:08 »
Det går ja.

RCD   tyst   helt överlägset den bästa maskinen om man vill enhetsaggregat i mina ögon  :)

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Viessmann 333-G/343-G
« Svar #5 skrivet: 23 augusti 2016, 07:44:04 »
RCD, varför kan du inte bara skriva vad det är, tror du att NÅGON i detta forum, eller i världen, vet vad du menar?
Det går i alla fall inte googla fram nåt vettigt.
Om du nu vill röra dig med fina ord/förkortningar och försöka skryta upp Viessmann sÃ¥ kan du väl ändÃ¥ göra det sÃ¥ att folk förstÃ¥r vad du menar.  dontknow
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Viessmann 333-G/343-G
« Svar #6 skrivet: 23 augusti 2016, 15:24:35 »
Prova googla RDC och wiessmann jag får i alla fall träffar.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Viessmann 333-G/343-G
« Svar #7 skrivet: 23 augusti 2016, 15:56:07 »
Ja, jag vet vad det är, men inte gemene man.
Oraklet gör med vett och vilja sÃ¥ här bara för att retas, och jag börjar bli ordentligt less pÃ¥ det.  >:D
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Viessmann 333-G/343-G
« Svar #8 skrivet: 23 augusti 2016, 15:59:42 »
Det märks för du hugger lite onödigt mycket på honom nu tycker jag allt han gör tror jag inte han gör för att retas med dig.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Viessmann 333-G/343-G
« Svar #9 skrivet: 23 augusti 2016, 16:03:07 »
Och jag är rätt säker på att det är just det han gör, det är bara att läsa inläggen så ser väl alla det.
Men OK, jag kan börja radera det han skriver om det är ovidkommande istället, det kanske är bättre än att försöka få honom att bidra med nåt vettigt.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1038
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Viessmann 333-G/343-G
« Svar #10 skrivet: 23 augusti 2016, 16:18:08 »
Men hur är det med köldbärarpumpen då till 333 / 10 ?
Ger inte en 25 1 - 7  pump lite för smÃ¥ marginaler till tryckfall i KB ledningarna ?
Det sitter ju samma pump i 6:an 8:an och 10:an.
10:an borde väl ha en rejälare pump ?
sw
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Viessmann 333-G/343-G
« Svar #11 skrivet: 23 augusti 2016, 16:26:18 »
Tror det är på gränsen, kollade i Nibes tryckfallsdiagram och på deras 12 kW värmepump (ungefär samma uteffekt som Viessmanns 10) så blir tryckfallet 69 kPa vid nominellt flöde på KB.
Men visst, vill man inte fÃ¥ högt evap sÃ¥ ökar man flödet med en större pump.  ;)
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Viessmann 333-G/343-G
« Svar #12 skrivet: 23 augusti 2016, 20:54:08 »
Finns inget annat sätta att skriva RCD pÃ¥ än just RCD ( Viessmann kallar det Refrigeration Cycle Diagnostics ) och det är ett system som ger ett manometerställ inne i datorn där man kan se alla tryck och temperaturer samt sÃ¥ redovisas COP ( Viessmann kallar detta SPF ,Seasonal Performance Factor)  Detta har jag ju skrivit minst 60 ggr till er och Ã¥tminstone Rikard borde veta detta.

Viessmanns växlare är oftast större än konkurrenternas och därför har dem inte lika mkt internt tryckfall att övervinna.

Viessmann är lite jobbigare i början innan man förstår allt, för dem är mer avancerade i styret om man vill det. När man kommit in i det hela är dem riktigt bra.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Viessmann 333-G/343-G
« Svar #13 skrivet: 24 augusti 2016, 07:59:48 »
RDC = tryckövervakning med visning + värmemätare som ger möjlighet att visuellt se tryck, uteffekt och COP.
I praktiken finns ju tryckövervakning i alla maskiner även om man inte visar trycket i displayen, så det Viessmann gjort är att komplettera med en värmemätare och en mjukvara som bearbetar dessa mätvärden. Bra!

Ja, du har förklarat det en handfull gÃ¥nger (lÃ¥ngt ifrÃ¥n 60  ;) ) men det gör ju inte att gemene man som läser i detta forum fattar vad det är.
OM du vill hålla fram Viessmanns produkter så vore det en fördel för dig om du förklarade dessa saker så att folk i allmänhet förstår.
Det är INTE mitt jobb att i denna typ av inlägg gå in och komplettera med en förklaring till vad du skriver.

OM alla skulle vägra skriva samma saker som de skrivit tidigare i detta (eller andra forum) så skulle själva grundtanken med ett forum falla totalt, i vart fall som jag ser det.
Jag skulle i alla fall inte behöva skriva många inlägg/år om jag tänkte som du gör.
Ingen skulle läsa eller förstå dem ändå.

Min rekommendation är att man, om man använder ovanliga förkortningar förklarar denna i vart fall i det första inlägget i varje ämne där man nämner det, det ger alla en chans att förstå vad de läser.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Viessmann 333-G/343-G
« Svar #14 skrivet: 24 augusti 2016, 08:52:53 »
RCD  inte RDC  :)

Jag vill inte framhäva nÃ¥nting utan svarade enbart pÃ¥ SW:s frÃ¥gor nÃ¥got som ingen annan gjort och sedan kommer du direkt o gnäller o det o det andra  dontknow  Förkortningen är det den är, inte jag som hittat pÃ¥ den sÃ¥ vad tycker du jag skall göra Ã¥t det ?

Jag skrev ett svar till SW i detta fall och inte till hela världen, vad gäller RCD sÃ¥ kanske han visste vad det var om han var intresserad av en Viessmann maskin och om inte sÃ¥ skulle han frÃ¥gat -vad är RCD ?  :) och jag skulle dÃ¥ fÃ¥tt svara vilket givit dig mer trafik, men ditt agg gentemot mig gör det omöjligt att ens svara pÃ¥ simpla frÃ¥gor  :(

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!