Ämnessammanfattning

Skrivet av: erp
« skrivet: 15 januari 2012, 19:09:11 »

Om det är riktigt kallt ute, behöver man väl knappast använda "extra VV".

erp
Skrivet av: borgen
« skrivet: 15 januari 2012, 18:32:39 »

Förståelsen kommer sakta men säkert men fortfarande har jag en hel del frågetecken. erp skriver angående 38-gradersinställningen på varmvatten:

"Det är för att elpatronen inte ska gå in, om jag kör extra varmvatten. Det innebär att pumpen går till 55º hela tiden, extra VV innebär att pumpen går i sommardrift och elpatronen värmer samtidigt till der inställda värdet i extra VV elpanna. "

Vad händer om det är riktigt kallt ute så att pumpen inte ger något tillskott. Får man inget extra varmvatten då eller löser det sig på något annat sätt eftersom elpatronen kör hela tiden då?
Skrivet av: erp
« skrivet: 15 januari 2012, 12:46:03 »

Alternativet kan ju vara att sätta elpatronen till 0 kW, om du inte behöver den, så körde jag förr. Nu kör jag med elpatronen på 37º och 1,5 kW, det spelar då ingen större roll om den går in, så länge inte shunten tar vatten från övre pannan används inte patronen till husvärmen. Det verkar som om det går runt 400-500 kWh på elpatronen med mina inställningar.

erp
Skrivet av: mongolpip
« skrivet: 15 januari 2012, 12:31:53 »

En liten fråga som infinner sig är varför du har olika inställning på VPmin på vinter och sommar? Har du något problem med varmvatten eller funkar det bra?

VPmin är lägre inställt under sommaren för att värmebehovet till huset då är lägre. Man sparar alltid energi genom att låta pannan jobba mot en så låg temperatur som möjligt, utan att för den skull riskera VV-tillgången. Är VPmin lågt inställt även under de kalla månaderna så är risken stor att elpatronen, i onödan, går in och spetsar den övre pannan eftersom den automatiskt ligger 7 ºC över framledningens börvärde. Vi har aldrig haft problem med VV, men det är å andra sidan en livsstilsfråga.
Skrivet av: borgen
« skrivet: 15 januari 2012, 12:03:06 »

Hej igen
Skälet till att jag plankade just dina inställningar är att jag tycks ha ungefär samma huskurva och värmebehov. 20K kWh i gamla systemet samt kurva 46 1.  (jag fick elpannan akutinstallerad veckan före jul sen det gamla systemet totalhavererade och kompletterade alltså i fredags med luftvärmepumpen så kurvan var inställd och klar när pumpen kom). En liten fråga som infinner sig är varför du har olika inställning på VPmin på vinter och sommar? Har du något problem med varmvatten eller funkar det bra? Har sett att pannan har haft lite låg temp vid något tillfälle men i och för sig inte när det varit dusch-tid. Nu går nedre ju bara till 50 i ytterligare en dag så det blir kanske varmare sen? I natt gjorde spetsade elpannan med 2 KWH men i övrigt har pumpen utan problem värmt huset.
Skrivet av: mongolpip
« skrivet: 15 januari 2012, 11:11:39 »

Hej, kul att mitt inlägg har kunnat hjälpa dig!
Jag har laddpumpen på lägsta nivå. Radiatorpumpen är satt på lägsta hastighet under sommarhalvåret och på mellannivån under vintern. För mitt hus fungerar det bra så.

372
Skrivet av: borgen
« skrivet: 14 januari 2012, 19:48:35 »

Funkade bra. Tack! Hur skulle man klara sig utan detta forum!
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 14 januari 2012, 19:28:49 »

Du kan prova med 372 eller 831
Skrivet av: borgen
« skrivet: 14 januari 2012, 18:52:39 »

Tack för tipset. Skall se om diffen kan förbättras (ökas) om jag ställer ned pumpen.
En helt annan fråga som inställer sig när man läser alla tips är att ni alla tycks ha installations-koden. Skall jag ringa installatören för att få den eller skall man kontakta CTC?
Skrivet av: erp
« skrivet: 14 januari 2012, 17:58:33 »

Nej, det är radiatorpumpen som sitter på ovansidan. Laddpumpen (cirkpumpen till EcoAir) sitter på undersidan av pannan, du ser rören från värmepumpen gå ner bakom pannan till laddpumpen, som hittar om du tar bort fronten på pannan.
Skrivet av: borgen
« skrivet: 14 januari 2012, 17:33:04 »

Fick min ecoair 107 igår och har haft mycket hjälp av detta inlägg (och erp's tips). Ser att jag hela tiden också har för liten diff mellan VP in/ut  (3 grader vid -2 ute) vilket känns för lågt sett till manualen. Står ju att man då skall dra ner cirkulationspumpen. Är det Grundfos-pumpen på ovansidan som avses? Har på min 3 lägen (markerat med  I, II, resp III) och jag ser att installatören satt den i läge III. Kan jag utan risk för något annat dra ned den till II?
Skrivet av: ErkanCTC
« skrivet: 05 januari 2012, 06:46:38 »

Kan verkligen rekommendera funktionen X-tra vv! Också tack vare tips på detta forum.

Har från och med januari 2011 kört med extra varmvattenfunktionen på vissa tider, mån-fre mellan kl 6-8 på morgonen och 17-20 på kvällen samt lör-sön 7-9 på morgonen och 16-20. Pannan går då upp från inställda 45 grader till 55 grader under den tid vi önskar bra med varmvatten. Med denna funktion har vi sänkt elförbrukningen på elpannan med cirka 1600 kWh om man jämför med 2010, då elspets var inkopplad hela tiden (se mina förbrukningsvärden i min profil nedan).

Erkan
Skrivet av: mongolpip
« skrivet: 04 januari 2012, 21:48:02 »

Ja, det är total elförbrukning, inklusive hushållsel. Jag skulle tro att vi gör åt ca 3500 kWh för hushållsel samt ca 6500 kWh för värme och varmvatten. Risken är väl att dessa värden förändras något när våra barn blir tonåringar...
Skrivet av: nissebrun
« skrivet: 04 januari 2012, 21:03:22 »

Hejsan. Jag undrar bara en sak. Du skriver att tot.elförbrukning för 2011 var 9704 kWh. Menar du att hushållselen är medräknad då ? Då tycker jag att det är en väldigt låg förbrukning för värme och varmvatten.
Mvh Conny
Skrivet av: mongolpip
« skrivet: 04 januari 2012, 17:24:53 »

Tänk om du slutar tidigare en dag och kommer på att du vill duscha nog är det skönt att det alltid finns vv till en snabb dusch.

Är det bara 40ºC i pannan så räcker det, iaf för mig, till en snabbdusch.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 04 januari 2012, 16:14:24 »

Ok, då är jag med. Då gäller det bara för mig att balansera på en nivå där resten av familjen tycker att det är tillräckligt med VV utan att elpatronen går in. Men då infinner sig ju en liten fundering... På vardagarna är ju normalt ingen hemma så vi behöver bara varmvatten en stund kring 7 på morgonen och kring 19-20 på kvällen. Då kanske det vore smartare att programmera extra VV-höjning dessa tider och stänga av VV-höjning i övrigt, dvs inte ha några 58-graderskörningar under dag och natt när liks ingen kan använda det producerade varmvattnet? Eller tänker jag fel? Jag tar tacksamt emot synpunkter innan jag testar.
Tänk om du slutar tidigare en dag och kommer på att du vill duscha nog är det skönt att det alltid finns vv till en snabb dusch.
Skrivet av: erp
« skrivet: 04 januari 2012, 13:17:53 »

Det är väl ingen dum idé, det är bara att testa. Funkar det inte så får man hitta på något annat.
Se bara till att starta varmvattenkörningarna i god tid före användning, så att hela pannan är varm när det ska duschas.

erp
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 04 januari 2012, 13:04:36 »

Ok, då är jag med. Då gäller det bara för mig att balansera på en nivå där resten av familjen tycker att det är tillräckligt med VV utan att elpatronen går in. Men då infinner sig ju en liten fundering... På vardagarna är ju normalt ingen hemma så vi behöver bara varmvatten en stund kring 7 på morgonen och kring 19-20 på kvällen. Då kanske det vore smartare att programmera extra VV-höjning dessa tider och stänga av VV-höjning i övrigt, dvs inte ha några 58-graderskörningar under dag och natt när liks ingen kan använda det producerade varmvattnet? Eller tänker jag fel? Jag tar tacksamt emot synpunkter innan jag testar.
Skrivet av: erp
« skrivet: 04 januari 2012, 12:47:24 »

Det är för att elpatronen inte ska gå in, om jag kör extra varmvatten. Det innebär att pumpen går till 55º hela tiden, extra VV innebär att pumpen går i sommardrift och elpatronen värmer samtidigt till der inställda värdet i extra VV elpanna. Jag använde bara extra VV om jag använde badkaret, men det är utslängt nu badrummet är ombyggt med enbart dusch numera.

erp
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 04 januari 2012, 11:38:57 »

Extra VV min   30
Extra VV elpanna    38

Varför har du extra VV satt till 38, dvs samma som ordinarie temp? Då blir det väl inget extra VV de gånger du försöker tvinga fram det, och däremellan har det väl ingen funktion? 
Skrivet av: erp
« skrivet: 03 januari 2012, 21:19:25 »

Jag ser det nu, det som skiljer från min till den nya verkar vara att de ökat köldmediemängden från 1,2 kg till 1,7 kg på 105.an och även på 107:an, men avgiven och tillförd effekt verkar ganska oförändrad. Verkar lite mysko med så stora skillnader på diffen.

erp
Skrivet av: mongolpip
« skrivet: 03 januari 2012, 21:13:06 »

Jo, det är i den nya manualen jag fått de siffrorna. Vet ej varför det ändrats så mycket...
Det känns bra att du, Erp, tycker mina inställningar ser bra ut. För det är just dina inställningar jag plankat..
Skrivet av: erp
« skrivet: 03 januari 2012, 21:02:39 »

Säger du det? Vad är det som är nytt då, det verkar ju vara stor skillnad.
erp
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 03 januari 2012, 20:47:29 »

enligt nya eco air 105 är det väl
vid -10 =4°, vid -5 =5°, vid 0 =5,5°, vid +5 =6,5, vid +10 =7,5
Skrivet av: erp
« skrivet: 03 januari 2012, 20:41:22 »

Enligt min manual för pumpen, ska en EcoAir 105 ha följande diff mellan VP in/ut:
vid -10 = 2º,  vid -5 = 2,5º, vid 0 = 3º, vid +5 = 4º och vid +10 = 5º

Jag tycker din pump ligger perfekt,  var har du fått 7-8 ifrån.Det gäller ju den allra största pumpen.

erp

Skrivet av: mongolpip
« skrivet: 03 januari 2012, 20:24:53 »

Efter ett år med EcoEl 1550 och EcoAir 105 vill jag här dela med mig av mina erfarenheter och siffror. Jag tar gärna emot förslag på hur det går att förfina inställningarna än mer.

Produkten installerades i oktober 2010 och kostade 87 000 kr. Jag hade inne ytterliggare två offerter på 100 000 kr resp. 110 000 kr.

Huset är byggt 1981 och är 1 ½-plans på 140 kvadrat. Isoleringen är ok, även plattan isolerad och huset har FTX-ventilation. Vi är 4 i hushållet och bor utanför Jönköping.
Total elförbrukning var enligt följande:
2007 – 22 559 kWh
2008 – 21 143 kWh
2009 – 22 663 kWh
2010 data saknas (vi flyttade in)
2011 – 9 704 kWh.
Elförbrukningen har alltså efter installationen sjunkit med 12 417 kWh eller 56 %.

Jag körde med fabriksinställningar och installatörens val i ungefär 5 månader. Då hade produkten dragit ca 1000 kWh i elspets och jag tyckte detta var orimligt mycket. Som tur var så fann jag detta forum och ändrade alla inställningar! Överlag så tycker jag informationen från CTC är ganska dålig och jag har fått lägga åtskilliga timmar på att läsa in mig på forumet och fundera själv. Hur som helst, mina inställningar är enligt följande:

Språk   Svenska
Produkt   EcoAir
Värmepump   Tillåten
Rumsgivare   Ja (20,0)
Elpanna    38
Elpanna max kW   6
Elpanna nedre    55
Elpanna nedre kW   6
Fördröjn shunt min   180
Huvudsäkring   20
Extra VV min   30
Extra VV elpanna    38
Fjärrstyrning   NS
Min utetemp    -15
Semester   Från
VV Höjning   Ja

HUSPARAMETRAR:   
Max framledn    54
Min framledn    Från
Husvärme från    15
Huskurva   
  Lutning    47
  Justering   0

FABRIKSINST KODAD:   
Sommardrift    15
VP max    55
VP min    42 (sänks till 38 under sommarhalvåret)
Larm hetgas    120
Diff start/stopp   7
Startfördröjning   10

AKTUELL DRIFTINFO:
Ute      2
Panna      43 (40)
Framledning   33 (33)
Panna nedre   47 (49)
Hetgas      89
Komp      till
Fläkt      hög
Laddpump   till
VP in/ut   44/48
Ute      1
Radpump   till
El      0,0 + 0

HISTORIK:
Drifttid/24h   11:24
Starter      17

Som sagt, jag tar gärna emot synpunkter på mina inställningar!

En nöt som jag inte lyckas knäcka är att få till en bra temperaturdifferens över värmepumpen. Cirkulationspumpen är ställd på lägsta hastighet och trots det så är differensen kring 3-4 vid ett par plusgrader. Jag har aldrig varit i närheten av 7 – 8 som det står i manualen. Jag antar jag inte kan göra så mycket åt detta?

Några fler siffror för intresserade... (Tyvärr så började jag inte notera data förrän i april 2011. Elspets låg på ca 200 kWh för resp. månad januari till mars. Det var först i mars-april jag började få ordning på inställningarna.)

Mån      kWh   temp   el.   Komp. timmar
Jan 2011   1611   -2          -            -            
Feb 2011   1646   -3,6        -            -            
Mars 2011   1235   1,4         -            -      
April 2011   569   8,5          21         141
Maj 2011   470   11           18         88
Juni 2011   295   15,8        8          39
Juli 2011   303   17,7      3          35
Aug 2011   370   16,4        9          42
Sep 2011   356   13           3          59
Okt 2011   709   7,7          2          163
Nov 2011   891   5,4          6          249
Dec 2011   1249   2,1          14         354
Total 2011   9704   7,78                     

Jag vill passa på att tacka alla på forumet vilkas inlägg jag först läst och sedan försökt att förstå.

/
Henrik

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!