0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
men det pratas ju också om att en scroll klarar ca 400000st starter. kan den va så pass mycket bättre?
Typiskt dygn just nu hemma hos oss.17 starter totalt.Varav 2 starter för enbart VV-laddning.Vid 10 starterna gjordes både värme och VV.Följdaktligen så blev det bara värme vid 5 av starterna.Medeltemp senaste dygnet 5,5 ºC.Se bifogad logg från senaste dygnet.EDIT: bifogade bilden var dålig. Har bytt ut den.
Hej LME,vad har du för stopptemp på vv?Jag har också VPA300/200 men har bara 1 vv körning/dygn. Jag kör 42-53 graderMickemolle
<LME>Du måste ha en otrolig varmvattenförbrukning om du med separat beredare behöver 2-3 starter/dygn.Jag har i genomsnitt en start/dygn med den inbyggda beredaren. Någon enstaka gång blir det två på ett dygn om det är mycket handdiskning och sådant.
Thermias TWS-teknik är nog ganska bra för den lyckas värma vattnet mycket bättre. Min pump värmer tills framledningen är 56-57 grader och då är varmvattnet 55 grader. Vad jag förstått så behöver Nibe 4-5grader högre framledningstemp för att kunna åstadkomma samma temp på varmvattnet. Ni Nibe-ägare kanske kan bekräfta eller bestrida det påståendet?
Stämmer. 4-5 grader högre framledning behövs.
Har du provat att sänka temperaturen för varmvattenstart? Det är väl rätt många varmvattenkörningar. Har själv satt varmvattenstart till 40 grader och har 2-3 varmvattenkörningar/dygn, men då har vi en VPA300/200.
I så fall är det ju ännu sämre än jag trodde, det krävs alltså 5-6 grader högre framledningstemp hos Nibe medans Thermian klarar sig med c:a 1 grad.
Jag har för mig att 1135:an är byggd för att ha flera disparata slingor typ radiatorer och golvvärme. Det borde därför vara möjligt att råda bot på problemet med övervärme i huvudbyggnaden. Hör dig för med Nibe, eller kanske är det någon annan här på forumet som vet hur det fungerar och hur man kopplar in det. Troligtvis så måste du ha ytterligare en växelventil. Men jag tror att automatiken redan finns inbyggd i VP:n.Mvh //Jarlen
o, jag hade mina funderingar när jag gjorde installationen men jag hoppade det. Det är inget stort problem, bara att labba lite med kurvor. Finns ju en möjlighet att strypa flöden också hus/garage.CiteraHej jarlen,Mickemolle
Hej jarlen,Mickemolle