Skrivet av: Mr_Smith
« skrivet: 09 december 2012, 08:46:29 »

Var sitter givarna?

Har fått för mig att man måste lossa höger sidoplåt vilket är omöjligt för mig då pumpen står i ett hörn i rummet. Eller kommer man åt bara genom att öppna fronten?
Skrivet av: magneten
« skrivet: 14 november 2012, 19:53:31 »

Är man lite (bara lite) händig så kan man köpa nya NTC motstånd på Elfa för 8:- st, klippa bort det gamla motståndet och löda dit en nytt. Kabeln är ganska lätt att ta lös om man vill sitta vid köksbordet och löda. Har artnr på motstånden nånstans om det skulle vara intressant. Samma motstånd funkar även till de övriga givarna så lika bra att köpa 5-10st om man ändå beställer.
Skrivet av: Toticci
« skrivet: 26 oktober 2012, 09:00:49 »

Stopp för kompressorn ligger på -10°C  in/ut.

Trasiga givare är aldrig kul... för min del tog det 3 år innan den första gick, dock med en marginell felvisning, typ 5°K.
Skrivet av: blixtgo
« skrivet: 21 oktober 2012, 21:30:16 »

Tackar för värdefull information. Jag kommer inte att betala IVT servicestället för att byta ut dessa givare som egentligen aldrig kommer att behövas här i Skåne. Jag är besviken över hur IVT ställer till för oss på detta sättet. En av dessa två givarna pajade för 4 år sedan och då kostade det en hel del att få den utbytt. Jag har även haft utegivaren gå sönder. Inte roligt!
Skrivet av: Roland
« skrivet: 12 oktober 2012, 21:08:23 »

Någon som vet när funktionen att köldbärargivaren i IVT:s pumpar stoppar kompressorn vid för låg temperatur infördes? Har givaren den funktionen är det märkligt att man inte har valt givare som är mer fukttåliga. Fast man kanske litar på att lågstryckspressostaten löser problemet.
Skrivet av: Toticci
« skrivet: 12 oktober 2012, 07:45:13 »

KB givarna har bara funktion för att stoppa kompressor vid för låg temp samt kunna ge en fingervisning om flödet är rätt på kalla sidan.
Och som skrivits ett par ggr redan, fukt är det som får givarna att visa varmare temp.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 oktober 2012, 00:04:23 »

På Nibe används de i alla fall för att stoppa kompressorn om det blir för kallt, så kondensorn riskerar frysa ihop.
De används även när man kör grundvattenvärme, för att säkerställa att grundvattnet i växlaren inte fryser.
Däremot har de nog ingen reglerande funktion, bara säkerhetsfunktioner om det blir för kallt.
IVT behöver inte ha samma styrning, de kanske bara stoppar på lågtryckstermostaten, men det tycker jag verkar långsökt.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 10 oktober 2012, 20:47:24 »

Det kan ha ändrats på senare modeller än min pump men jag tror inte det. Det kan vara ett misstag av den som svarade. Det är så vanligt att givarna havererar pga fukt som tränger in i NTC-motståndet, köldbärargivarna sitter ju i en kall och fuktig miljö, att det vore vanskligt att låta temperaturen styra något. Larm för lågt köldbärarflöde sköter lågtryckspressostaten om. Larm via temperaturgivaren skulle kräva betydligt högre kvalitet på givarna än vad som nu används.
Skrivet av: blixtgo
« skrivet: 10 oktober 2012, 20:11:22 »

Roland, Tack ska du ha. Jag har skickat samma fråga till IVT via mejl och fick svaret att värdena används och att jag borde vända mig till IVT service för att få givarna utbytte! Men, som du, tror jag inte att de används. Så varför skulle IVT ge mig fel information? Mystiskt.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 10 oktober 2012, 12:27:55 »

Vanligt fel, det har kommit in fukt i givarna som gör att resistansen har minskat avsevärt. Det tolkas av reglerdatorn som hög temperatur. Betyder inget, temperaturerna visas bara i displayen, de används inte för att styra något, i alla fall inte i min maskin.
Skrivet av: blixtgo
« skrivet: 10 oktober 2012, 12:08:17 »

Två givare i min Greenline HT Plus har plötsligt fått fnatt. Köldbärare in visar 95 °C och köldbärare ut visar 105 °C.

Idéer vad detta kan bero på?

Vet ngn om värmepumpens dator använder dessa värden och i så fall hur de används?  Jag tänker fortsätta använda maskinen och låta bli att byta givarna.

Tack!

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!