Skrivet av: lången skrivet 22 maj 2015, 03:47:32
Pumpen stannar, läser flödestryckarfel gör ren från smuts Ok men var sitter den är det  den under cirkpumpen?på utgående. Någon som vet? :) :)
Titel: SV: cod CO?
Skrivet av: Daikin_ skrivet 22 maj 2015, 10:28:58
Din flödesvakt har fastnat I öppet läge p.g.a. smutsansamling kring kulleden.
Behöver bytas ut.
Stäng kulventilerna och evakuera trycket I hydroboxen genom säkerhetsventilen. Ta ur flödesvakten och rengör den så att den rör sig lätt.
Sätt tillbaka och se till att den sitter I rätt riktning. Öppna kulventilerna och fyll upp tryck/lufta systemet.
Kontakta servicepartner för utbyte, tipset I detta inlägg kommer göra att du får igång systemet ett tag men det kommer att hänga sig igen.
Flödesvakten sitter på framledningen och är märkt med nr. 17.

Mvh
Daikin