Vi har 24-25 starter/dygn.Den går 19 min/gång.
Vi har en 300 l separat vvb,bw106 6,4 kw,20 grader inne,160 m hål. ca 160kvm hus från 1946 (inget vidare med isolering).
Jag har varit inne i service menyn och satt upp vvb till 47 grader.I displayen visar den 43-44 grader när pumpen har gått klart.Borde inte det som kommer ut i kranen vara varmare om det skiljer mellan botten och topp??
Enligt viessman service som jag har pratat med så säger dom att pumpen kan stanna om det kommer tillbaka för varmare vatten än 48 grader i retur??
Stämmer det,du har ju mycket varmare vatten än vi.
Vilken temp har du knappat in i displayen?
uffe