elpatronen på stigen efter vp, men inbyggd i skalet och styrd av datorn
men skulle inte det ge problem med styrningen/ värmen?? Du värmer radiatorvattnet efter shunten och har INGEN kontroll på hur varme vatten som ledsfram. En sensor måste kolla tempen efter shunten, nä tror inte på den lösningen.
Var sitter deras tempgivare förresten, den borde sitta efter shunten??? om den inte gör det, var sitter den då - på returen?
100% shunt = 70 graders framledningstemp (teoretisk)Exakt hur CTC har löst regleringen av eltillskottet vet jag inte, det kan inte vara lätt att få det att fungera!Säg att du behöver 60 grader framledningstemp.
Ett litet tillägg: Exemplet med 60 graders framledningstemp förutsätter att temperaturen i radiatorkretsen sjunker med 12 grader eftersom kompressorn enligt CTC stängs av om returtemp år cirka 48 grader.
Reglerdatorn styr shunten efter framräknat börvärde på framledningen.En CTC kommer därför att använda sig av något mer tillskott eftersom detta förmodligen kommer att gå till när husets värmebehov är relativt stort och tappvarmvatten förbrukas.
Det hänger faktorer som hur mycket den värmer upp, vilka utetemperaturer det handlar om, vilken önskad innetemperatur, vilken varmvattentemp, dimensionering, osv.
att det kan vara så att toppa varmvattnet med bara el kan vara mindre energieffektivt, men det är inte helt säkert beroende vilken temperaturtoppning som behövs, vilka volymer osv.
Min Thermia har "Legionellafunktion" dom törs inte kalla det så, men tempen höjs en gång/14 dar som fabriksinställning. Det tar ca 10 minuter/gång med 6 kw elpatron (först går VP till stopptemp sen startar elpatron).Det kostar under 4:-/ år
Mats, vet du om det är själva givaren som går sönder eller om det är kablarna som går av? Vi har kört vår i ett år nu och givaren är fortfarande hel. Dina gick ju sönder rätt ofta om jag minns rätt. Om det är kablarna som går av kan dom ha ändrat kabeldragningen för att minska stressen på kablarna kanske?
En annan sak som kanske ytterligare späder på skrönan är att man faktiskt kan se hur mycket el den förbrukar för VP resp el. Kan någon tala om för mig om det går på andra pumpar?
För att få lite balans kan jag kasta lite skit även på IVT deras styr ger ofta onödig elpatrondrift, men även vp stopp vid stark kyla har jag sett, det kan i värsta fall kosta skjortan. där krävs det oxå engemang av brukaren.
Jag kan inte se några direkta fördelar med CTC´s lösning, däremot ett antal nackdelar.