Har haft jordvärme sedan slutaet av Juni. Är alltså nybörjare.
Undran nu följande:
Det är 9 grader ute, Brine in=10, brine ut=7, Framledning52,, Returlednin=49. Är det normala värden?
-
Nu har pumpen just värmat varmvatten då är följande värden: Brine in=13, Brine ut=14, framledning=28, Returledning=27....
-
Har haft jordvärme sedan slutaet av Juni. Är alltså nybörjare.
Undran nu följande:
Det är 9 grader ute, Brine in=10, brine ut=7, Framledning52,, Returlednin=49. Är det normala värden?
Brinetemp rimlig, däremot är inte framlednings- och returledningstemp rimlig vid +9 ºC
Nu har pumpen just värmat varmvatten då är följande värden: Brine in=13, Brine ut=14, framledning=28, Returledning=27....
Brinetemp inte rimlig, ut är högre än in. Köldbärarpump måste vara igång när du läser av. Framlednings- och returledningstemp rimlig men diffen är låg.
MVH // Rolle
-
klockan nu 09.30. Har varit runt 3grader under natten, nu 10. brine in=21, brine ut=18, framledning=25, retur=25. normalt?
-
klockan nu 09.30. Har varit runt 3grader under natten, nu 10. brine in=21, brine ut=18, framledning=25, retur=25. normalt?
Kompressorn måste gå för att värdena ska vara relevanta vilket den knappast gör med dessa siffror.