Hei.
Ja, det er Rego 600. Mest sannsynlig er det lite kjølemedium. Normal kompressor temp ca 80 grader på slutten av varmtvannskjøring. Det rimer mye på ekspansjonsventilen, så det kan jo hende at den slipper veldig mye igjennom, men jeg tror ikke det. Det vil gi utslag i andre ting igjen. Forøvrig ser/ hører jeg at den regulerer fint mellom varmtvannskjøring og radiatorkjøring. Har rengjørt filter på radioatorkretsen og rengjorde kjølerene i fjor. Tviler på at det er for lite varmeoverføring i kondenseneren. Nivået er konstant lavt/ det bobler mye i seglasset, men ikke tegn på lav effekt fra pumpen. Jeg synes det er litt merkelig at den plutselig skal miste kjølevæske uten at det har vært gjort noe på pumpen på lang tid.