Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: great1 skrivet 01 april 2006, 22:18:27

Titel: Högre temp lika med högre förbrukning= falskt???
Skrivet av: great1 skrivet 01 april 2006, 22:18:27
Sänkte igår min cirkulationspump på värmebäraren från 3 till 2 och VB-diff steg då från ca 4,5 grader till ca 6 grader.

Det mesta av denna diff ökning berodde på att vb-fram steg.

Jag har fått lära mig att högre vb-temp ger sämre COP men när man ändrar VB-temp genom farten på C-pumpen borde väl inte COP bli sämre då det fortfarande borde vara samma mängd energi jag överför till VB men den rör sig saktare så tempen blir något högre.....Eller tänker jag fel??

Har även en undran över den optimala VB-diffen, Jag ligger själv nu på ca 6 grader men tydligen skall man ligga mellan 7-10 grader VB-diff. Varför är det så viktigt att ligga just där??
Titel: SV: Högre temp lika med högre förbrukning= falskt???
Skrivet av: CarMan skrivet 01 april 2006, 22:55:27
Sänkte igår min cirkulationspump på värmebäraren från 3 till 2 och VB-diff steg då från ca 4,5 grader till ca 6 grader.

Det mesta av denna diff ökning berodde på att vb-fram steg.

Jag har fått lära mig att högre vb-temp ger sämre COP men när man ändrar VB-temp genom farten på C-pumpen borde väl inte COP bli sämre då det fortfarande borde vara samma mängd energi jag överför till VB men den rör sig saktare så tempen blir något högre.....Eller tänker jag fel??

Har även en undran över den optimala VB-diffen, Jag ligger själv nu på ca 6 grader men tydligen skall man ligga mellan 7-10 grader VB-diff. Varför är det så viktigt att ligga just där??

Ska vi se om jag kan förklara (utan att ljuga ;) )
Högre VB temp = sämre COP, förutsatt att man hela tiden mäter med samma delta -t (diffen mellan VB-f & VB-r)
Du ska ha 6-8 Delta-t för att gasen i värmepumpen ska förångas på rätt sätt, så i ditt fall försämrar du inte COP, trots att du höjer delta -t. Du har ju nämligen kört med ojunsamt förhållande för gasen.
Titel: SV: Högre temp lika med högre förbrukning= falskt???
Skrivet av: great1 skrivet 02 april 2006, 07:15:31
Sänkte igår min cirkulationspump på värmebäraren från 3 till 2 och VB-diff steg då från ca 4,5 grader till ca 6 grader.

Det mesta av denna diff ökning berodde på att vb-fram steg.

Jag har fått lära mig att högre vb-temp ger sämre COP men när man ändrar VB-temp genom farten på C-pumpen borde väl inte COP bli sämre då det fortfarande borde vara samma mängd energi jag överför till VB men den rör sig saktare så tempen blir något högre.....Eller tänker jag fel??

Har även en undran över den optimala VB-diffen, Jag ligger själv nu på ca 6 grader men tydligen skall man ligga mellan 7-10 grader VB-diff. Varför är det så viktigt att ligga just där??

Ska vi se om jag kan förklara (utan att ljuga ;) )
Högre VB temp = sämre COP, förutsatt att man hela tiden mäter med samma delta -t (diffen mellan VB-f & VB-r)
Du ska ha 6-8 Delta-t för att gasen i värmepumpen ska förångas på rätt sätt, så i ditt fall försämrar du inte COP, trots att du höjer delta -t. Du har ju nämligen kört med ojunsamt förhållande för gasen.

Har detta påverkat slitaget på pumpen och strömförbrukningen mycket??
Titel: SV: Högre temp lika med högre förbrukning= falskt???
Skrivet av: Carl N skrivet 02 april 2006, 07:25:04
VB diff över värmepumpen (förväxla inte med diffen mellan retur/framledning om du har extern cirkpump) bör inte understiga 5ºC, det lär vara optimalt med 7ºC på IVT. Detta för att köldmediat kondenserar över ett temperaturspann på ca 5ºC och kondenserar inte fullständigt om diffen är lägre. Detta gör att effekten på VP:N blir något sämre.
Titel: SV: Högre temp lika med högre förbrukning= falskt???
Skrivet av: siby skrivet 02 april 2006, 07:30:11
Tror inte att det påverkat slitaget på pumpen nämnvärt. När det gäller elförbrukning
så blir det inte så stor skillnad på kort sikt men räknat över årsförbrukningar så gör det en del.
Titel: SV: Högre temp lika med högre förbrukning= falskt???
Skrivet av: Digital skrivet 02 april 2006, 09:46:21
Tror inte att det påverkat slitaget på pumpen nämnvärt. När det gäller elförbrukning
så blir det inte så stor skillnad på kort sikt men räknat över årsförbrukningar så gör det en del.

Tro mej det gör det absolut...i de flesta fall där jag bytt kompressor "lite väl" tidigt så är deltat över kondensorn alldeles för låg...