Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Janne El-Energi skrivet 15 januari 2005, 18:51:50

Titel: Statistik / Inställningar NIBE 2010 med SMO (VVM)
Skrivet av: Janne El-Energi skrivet 15 januari 2005, 18:51:50
25/1-05.   NIBE 2010 Luft/Vatten VP i SKÅNE 

Hej alla VP ägare med NIbe 2010. Jag har justerat min statistik.  Kolla om er Statistik liknar min. Ev kommentarer emotses.
" VV 50-54 gr Bostadrums temp ca 21 grader, poolhus ca 7 och pool 10 grader"
Har NIBE 2010 i Staffanstorp med SMO o ACC 500l m VV 2 slingor (konverterat direkt verk EL hus).

OBS! Nu går pumpen snart alla 24 timmar. Närmar mig -7 då VP får ej gå. El-tillskott tar över.

Citera
SMO -4.5 UG temp morgon -6,5 dag sol men -4,5 i går kväll 9,6.0  : 


Dygn förbrukn nu 132 kWh , VVL 9 VP Gångtid 23 / 8 starter under senaste dygnet
 
VP gångt 22 tim (23x2,2 kW)                          = 50,6 kWh
Circ pumpar etc för VP drift 3x55Wx24tim       =  3,9     "
TS el ACC 4 tim x 6Kw elpatron (Ber. förbr.)    = 24 "
Rest är tilläggsvärme ca 1000 W x 24 h            = 24 "
Hushålls förbrukn ..........................................  =  35 "
                                                                   
DAG              EL TOT   VP       Start/stopp   EL VP       UTE                                           
                     kWh      TIM          ggr            kWh    Genom snitt Temp .
Avläsning
11                 78          12            31              30,3     +7
30/10             78          20            7               44,2     +7
14                 85          16            52              39,1     +6  blåsigt.
  4                 95          17           20               35,8     +3
                    117         20,5         11              44,0      +-0
3/11               87          24            -                50        -0,3
16                127          22           11               48,4     - 2 
  6                130          21            8               44,2     -3 kall natt.
                    119          23            1              50,6      -3 Solig dag
                    134          24           0               52,8     -3,5
15                124          22           11              48,4     -4,5       
24                132          23            8               50,6     -5,5
                   162          24            0               52,8     -6,5 Kombi drift[/color]
26/2              158         14            5               29,4     -7   Endast EL 1/2 dygnet. (VP från -7 gr)
4/3               176          17            4               35,8    -15  Rekord kallt
2/4                89       10+10        5+5           ca 35     +5   Pool uppvärmn 1/2 dygnet.
8/4                84       36+1          17+0              "       +8  VP VV 55-58 gr läge A i drift  (pool höjn ca 1,5 gr/dygn)
31/10             67        11                9               28     +8,7  
14/4              56        7- 0            13+0            14     +9  Pool nu 22 grader. Nu endast underhålln uppvärmn.
17/4              70        6+8             7+4             22    +5 VV förbr stor+Pool V / Många gäster.
21/4              60         10               26              23    +8,3 poolvärme(23gr)+lite innevärme+VV
26/10             47,8       8                6               20    +10,8
12/10             38         4                11              8,9   +13,5
3/5                39         5                12              10    +15 soligt (kvällen upp till 18-20 gr ute)



Citera
Det ger normalt 10 timmar ggr 6kWh------60kWh värme till pool----Kostar nu 20kwh el. med Effekt faktor 3.
50000 liter vatten 1 grad kostar 58kWh värme. Teoretiskt blir det ca 100 timmar a 2,3=230kWh värme.Praktiskt 600kWh alltså ca 500;. kostn att värma upp poolen.

Jag kommer att rätta min statistik och komplettera den var vecka / månad[/color]
Praktiskt har jag redigerat denna tråd och delat den i 3 delar. 

1. Statistik
2. kommentarer
3. Inställning av program.
Titel: Re:Statistik / Inställningar NIBE 2010 med SMO (VVM)
Skrivet av: Janne El-Energi skrivet 29 januari 2005, 13:25:51
Nytt i min tråd månadsförb med beräkning.

Citat från: Rippe skrivet 01 februari 2005, 14:00:03
Citera
Jag kan ju ta och blotta mina värden för december och januari så har vi något att debattera om:

December (31 dagar): 537 starter (17,3 per dygn i snitt), 512 tim VP drift (16,5 per dygn) och totalt 16 timmar tillskott.
Januari     (31 dagar): 478 "          (15,4           "         ), 536 tim VP    "   (17,3 per dygn)     "          2     "          "

Mina värde för jmf:
Citera
Jan mån.  Hush el 1015, VP el=1064, CP =122, Extra 1126=3337kWh  Gångtid 532 / 670 start.170h VVL tid
Feb  "            "      1015, VP el=1196, CP =122,    "     1061=3394kWh       "       598 / 250    "   . xxxh VVL tid

Vp drift 21,3 h o 8,9 Starter, 1,4 h VV drift ( detta är dygns värde genomsnitt i febr).

Förb Vecka 5-8

Hush EL............35x29=1015 kWh
VP el ................2x598=1064    "
CP.....................122 ( 0,165x24x31)kWh
Dir.V El etc på...1061 kWh               
Summa..............3394kWh totalt



::::::::::::::För högt tycker jag  (varmt ute T). Måste spara mer ::::::::::::::::::::

Mindre Direktv el etc ger bättre resultat tror jag.

I sommar installeras 5 st nya vatten radiatorer och därmed går jag från min direktv. EL värme till vattenburen, vilket borde göra effekt på förbr pga mer enhetlig uppvärmning lågtem system max 50 grader fram l

Golvvärme vinter framl 20 gr vår/höst 25 grader.

Ref material på förbr::
Jag vill jämföra med nedan och min Prel. Års beräkning har jag  39000kWh och skall ner till 25000kWh :
Citera
Re:Förbrukning olika månader

NU har jag gammal statestik från under 5 år  utan Vp att jämföra med. Inkluderar hushållsel men även den förbrukningen varierar ju lite (mer lyse på vintern). 12000kWh eller 30-35kWh/dag
2006 (2007) års förbrukning
Citera

Jan förbr ....EL/värme.3682/3290(2545/ 2945)...VP-el 1914/707h(1270/ 506+57h)...start 454+53 ggr........Otrolig varmt och mycket regnande  

...1............EL/värme 453/ 563.........VP-el 194/ 81+13h.............start 116+30 ggr........Genomsnitt temp +6,6 gr
...2............EL/värme 510/ 633.........VP-el 218/ 80+29h.............start 107+19 ggr........Genomsnitt temp +7,1 gr
...3............EL/värme 523/ 798.........VP-el 283/ 129+5h.............start 105+ 3 ggr.........Genomsnitt temp +5,5 gr
...4............EL/värme 759/ 756.........VP-el 436/ 160 h...............start 36 ggr...............Genomsnitt temp -0,8 gr


Febr    Summa 2800/2938(2386/2864)kWh Gångtid 602(569)h  / 155(431) start    1284(1200)kWh VP  
...5............EL/värme 513/ 640.........VP-el 225/ 102+13 h...............start 165+13 ggr.......Genomsnitt temp +4.2 gr
...6............EL/värme 650/ 792.........VP-el 355/ 154 h....................start 31 ggr..............Genomsnitt temp +0,3 gr
...7............EL/värme 571/ 734.........VP-el 287/ 139 h....................start 124 ggr............Genomsnitt temp +1,3 gr
...8............EL/värme 646/ 817.........VP-el 300/ 146+1 h.................start 83+3 ggr..........Genomsnitt temp +1,2 gr


Mars    Summa 2386/2864kWh Gångtid 569h/431 start    1200kWh VP  

...9   "  1141(686/732)kWh(163 ( 98) per dygn  )139 (156) h /  136 ( 22) start                 per dygn (19,8(22,2)/19,4(3,1))     ute -4,9gr
..10  "    784(966/562)  "  (112 (138) "      "     )133 (140) "  /  100  (29)                                     (19.0(20,0)/14,2(4,1))           -0,14gr   
..11  "    689(739/709)  "  (98,4 (105,5)"   "     )B112+A11(158) h / B158+A5(30) start                   (17,5(22,5)/23,2(4,2))           +3 gr Nu körning  A+B
..12  "    691(642/710)  "  (98,7 (91,4) "    "     )B120+A20(150) "  / B85+A16(151)                        (20(21,5)/14,4(21,4))            +2 gr "     
..13  "    700(717/892)  "  (100 (102,4) "   "     )B111+A41(157) "  / B40+A34(54)                          (21,7(22,4)/10,5(7,7))           +2(3,6) gr + pool uppv"
April    Summa   2502/2801kWh      Gångtid 464+35h/431+38 start       1056kWh VP  

..14  "    622(667/871)kWh(88,7 (95,2) per dygn)B30+A109 (152) h   /B36+A104(39) start     per dygn (19,8(21,7)/20,0(5,5))     ute +4(3,9) gr   + pool uppv.
..15  "    595(640/760)  "   (85,0 (91,9) "      "    )B25+A89 (117+27)h /B53+A117(54+25)                    (16,2(20,5)/24,2(11,2))          +5(4,3) gr            "
..16  "    480(541/558)  "   (68,6 (77,4) "      "    )A44+B41 (168)h      /A36+B34(168)                         ( 12,1(13,8)/10    (24))          +8(8,1) gr
..17  "    543(478/438)  "   (77,5 (62,8) "      "    )B112(71+3)h          / B99(150+5)                            ( 16,0(10,5)/14,1 (22,6))        +3(8,1) gr  pool ca 2h/dag.
Maj    Summa   1676/1199kWh      Gångtid 126+163h/361+133 start       404kWh VP  

..18 "   401(430/349)kWh (57,0 (61,0) per dygn)A41 (39+32)h    /A65 (41+86) start         per dygn ( 5,8(10,1) / 9,8(18,1))     "  +12(+10) gr+pool     "           ".
..19 "   439(325/179)  "     (62,7 (46,5)  "      "  )A78 (53) h         /A83 (61)                      " "  ( 11,1(7,6)  / 11,8(8,7))  "   +12(+14) gr+pool Undh 1h+10h P
..20 "   421(401/297)  "     (60,1 (57,0)  "      "  )A63 (68+2)h      /A34 (63+15)                 "  "  ( 9 (10) / 4,8(11,1))       "   +18(+12)gr+1/dag+10 timmar P
..21 "   331 "       (47,2   "      " )A39        "     /A21     "  ( 5,5   / 3 )        "   +18 gr+1/dag+10 timmar
Juni    Summa   1301/639kWh      Gångtid A 129h/111 start       227kWh VP  

..22     "      382 "       (54,5    "      " )A55         "    /A24     "   ( 7,8   / 3,4 )   "   +14 gr+1/dag+10 timmar
..23     "      404 "       (59      "      " )B41+A13  "    /B40+12  "( 7,5   / 7,4 )  "   +12 gr+1/dag+7 timmar
..24     "      277 "       (39,5   "      " )B24+A2     "    /B38+6 "  ( 3,7   / 6,2 )   "  +17 gr+1/dag
..25     "      286 "       (40,9   "      " )B35+A12.6  "  /B16+12 " (4,0   / 6,7 )    "  +17 gr+1/dag
Juli    Summa   1202/475kWh      Gångtid 11+63h/19+61 start       224kWh VP  

..26     "      316 "       (45,1  "      " )B13+A17     "   /B20+16 " (4,2   / 6,2 )   "  +17 gr+1/dag
..27     "      321 "       (45,5  "      " )B3+A 29    "     /B7+26   " (4,7   / 4,7 )   "  +18 gr+1/dag
..28     "      309 "       (44,0  "      " )A30    "            /A30    "     (4,5   / 4,5 )   "  +22 gr+1/dag
..29     "      301 "       (43,0  "      " )A28    "            /A29    "     (4,0   / 4,1 )   "  +22 gr+1/dag
..30     "      293 "       (41,8  "      " )A4+14    "        /A1+34    " (2,5  / 5    )   "  +18 gr+1/dag
Aug    Summa   1148/521kWh      Gångtid 62+4h/86+5 start       199kWh VP  

..31     "      324 "       (46,2  "      " )A4+25    "        /A5+24    " (4,1  / 4,1 )   "  +18 gr+1/dag
..32     "      322 "       (46,0  "      " )B26         "        /B34        " (3,7  / 4,8 )   "  +18 gr+1/dag
..33     "      324 "       (46,2  "      " )A2+20    "        /A1+30    " (3,14  /4,4 )   "  +15 gr+1/dag
..34     "      330 "       (47,2  "      " )A24+3    "        /A34+2    " (3,90  /5,2 )   "  +15 gr+3/dag
Sep  Summa     1187/604kWh      Gångtid 73+1h/94+1 start       201kWh VP  

..35     "      312 "       (44,5  "      " )A11+12    "      /A14+41  " (3,28  /7,8 )   "  +17 gr+2/dag
..36     "      278 "       (39,7  "      " )A22+4    "        /A15+6    " (3,90  /5,2 )   "  +18 gr+3/dag
..37     "      360 "       (51,4 "      " )A3+24    "         /A5+36  "   (3,8  /5,8 )   "    +12 gr+2/dag
..38     "      321 "       (45,8  "      " )A5+24    "        /A16+22    "(4,4  /5,4 )   "  +15 gr+2/dag
Okt  Summa     1490/1217kWh      Gångtid 164h/384 start       424kWh VP  


..39     "      295 "       (42,1 "      " )A23+3    "         /A12+3  "   (3,5  /2,1 )   "    +12 gr+2/dag
..40     "      377 "       (53,8  "      " )A1+32    "        /A2+44   " (4,7  /6,5 )    "  +15 gr+2/dag
..41     "      347 "       (49,5  "      " )A40+4    "        /A20+5  "  (6,2  /3,5 )    "  +15 gr+2/dag
..42     "      444 "       (63,9  "      " )B89        "        /B61      "  (12,7  /8,7 )   "  +10 gr+10h pp

Ny statestik från den 20/10-05

..43 Vecka:422/ 60,3kWh total el:Gångtid B60/ 8,5h: Värme 424/60,5kWh:Start B100/14,2 per dygn:Ute +12 gr stopp pool värme

Nov  Summa     1855/2452kWh      Gångtid 375h/672 start       855
kWh VP  


..44............397/ 56,7............B56/  7,0h...............398/58,8..............B80 / 11,4.................+12......
..45............444/ 63,4............B74 / 11,2h..............553/79................B91 / 13,0.................+7......
..46............570/ 81,0............B125/ 17,0h.............450/64................B34 / 4,8...................+-0......
..47............945/ 135.............B143/ 19,2h.............420/60................B2 / 0,28...................-5......
Dec

..48............876/ 125,7.........B163/ 23,2h.............687/98,2.............B26 / 3,7...................-2......
..49............725/ 83,2...........B126/ 18,0h.............696/99,4.............B96 / 13,7...............,,.+-0...
..50............695/ 99,2...........B126/ 18,0h.............695/99,2.............B96 / 13,7..................+-0...
..51............739/ 105,5.........B132/ 18,8h.............695/99,2.............B116 / 16,5................+-0...
..52............803/ 114,7.........B146/ 20,8h.............740/105,7...........B86 / 12,1................. -2...


2005 års förbrukning ca 28000kWh 0ch 2006 blev 24162kWh (bra resultat tycker jag)
(2007 förbr mål 20000kWh)

jan 14%,  inkl x poolhus 250-300kWh/mån. .Förbr.3682(2545/2945kWh) VP-el 1884(1270) TS 505/84,2h  starter 202(507) ggr  Gångtid 707(563) h
hög Effekt           
( 0,14x22000=2880 kWh  )    
Summa................3682   (2545)
feb   10,7%,  ..................................................3601(2800/2938)kWh      VP starter 220(157) ggr     Gångtid 468(621) h hög Effekt           
(0,14x22000=2880 kWh  ) 
Summa................7021  (5345)
mars  12,3%,   .................................................3475(2386/2864)kWh      VP starter 354/30(431)ggr     Gångtid 520/20(596) h hög/låg Effekt       
(0,125x22000=2750 kWh )   
Summa...............10496 (7731)
april 9,6%,  ...................................................2382(2502/2801)kWh      VP starter 238/280(431+38)ggr  175/224(464+35) h hög/låg Effekt     
(0,10x22000=2200 kWh )    
Summa...............12878 (12238)
maj 6,20%,....................................................1785(1676/1199)kWh      VP starter 29/216(361+133 )ggr      5/246 h(126+163h) hög/låg Effekt      
(0,09x22000=1900 kWh  )   
Summa...............14663 (13914)
juni  5,7%,.....................................................1409(1301/639)kWh        VP starter 137/68(111) ggr       95/63(129) h hög/låg Effekt     
(0,07x22000=1540 kWh  )   
Summa...............16072 (15215)
juli  5,0%,.........................................................1373(1202/475)kWh      VP starter   79/67(19+61)(ggr   48/69(11+63) h hög/låg Effekt     
(0,060x22000=1320 kWh  )   
Summa..............17445 (16417)
aug  5,3%,.........................................................1428(1148/521)kWh      VP starter    109/37(86+5) ggr        73/45(62+4) h hög/låg Effekt     
(0,050x22000=1100kWh  )   
Summa..............18872 (17565)

sep  5,7%,.........................................................1339(1187/604)kWh      VP starter      68/36(94+1)  ggr       69/68(73+1)h  hög/låg Effekt     
(0,050x22000=1100 kWh )   
Summa..............19788 (18742)

okt  6,5%,.........................................................1772(1490/1217)kWh      VP starter      247(384) ggr        245(164) h hög Effekt     
                                                                                   
(0,060x22000=1320 kWh  )   
Summa............ 21561  (20232)
nov  10,3%, ......................................................2877(1855/2452)kWh      VP starter      184(672) ggr    521(375) h  hög/låg Effekt     

2004  Förbr 3438 kWh ....... 
(0,10x22000=2200 kWh )   
Summa............ 24438  (22077)

dec  12,3%, .......................................................3359(2085/2683)kWh     VP starter     353(412+98)ggr     614(233+135) h hög/låg Effekt 

2004  Förbr 3438 kWh . 572 tim VP 366 starter ......
(0,10x22000=2200 kWh )   
Summa............ 27797  (24162)

 
År 2004- 31/12= summa 33915 /  2005 förbr ber till 28000 / 2006 nu 240164kWh ocg 2007 ner till 20000kWh