Har en Atria optimum med brinetemp in -10°C vid 0 grader ute är det normalt? borde väl vara närmare 0 °C.
Tycker att utedelen skulle varit större så man får en bättre temperatur in eller tänker jag fel?
-
låter som fel värde på givaren? Vad får du för ut-temperatur?
Förstår inte riktigt din signatur. Har du både bergvärme och luft/vatten?
-
Atria är i princip en bergvärme vp med ett fläkt aggregat till (tror jag) men har ingen koll på tempen men tycker den låter rimlig för har läst om temperaturer ner mot 30 grader.
-
Brine-in tempen varierar beroende på hur mycket is du har på utedelen, om den är hyfsat ren från is så har iaf jag en brinetemp in som ligger ca 3°C under utetemperatur.
Om du kör med original avfrostningskurva avfrostas utedelen när brine-in ligger 10°C under vad avfrostningsgivaren visar.
Du kan se vad avfrostningsgivaren visar via servicemenyn/avfrostning.
Om du även har högre :dt: på brinetempen kan vara så att smutssilen till brinen behöver rengöras.
Mvh
Snuppesno
-
förångningstemperatur?