Hej,
jag har en känsla av att min pump inte fungerar. 2 grader ute, kalla element och fläkten har jag inte hört/sett snurra.
CTC ECO AIR 410 luft/vatten värmepump
CTC ECO Zenith i 250L med (9+ 6) kW el. patron
Tacksam om någon kan kommentera mina bifogade bilder.
-
Är det en helt ny installation eller har den fungerat tidigare?
Har du kollat vad manualen säger om elmatningen? Det står L1 noll på kompressormenyn och på EcoZenith-menyn är det bara L2 och L3 som har ordentlig matning. Nåt slags felkoppling, eller automatsäkringar som gått i EcoZenith?
-
Hej o tack för svar.
Installationen är ett år gammal. Hur kan jag se om en säkring har gått, är det på utedelen eller?
Kan man, om det går, slå på L1 gällande kompressor?
-
Börja med att kolla säkringarna i husets elcentral.
Du kan även kolla säkringarna som sitter i EcoZenith på matningen till EcoEl.
Jag tror inte det finns nån säkring på EcoEl. :-\
-
Carl N menade nog matningen till EcoAir. Alla säkringar sitter i EcoZenith. Lossa frontplåten och kolla.
-
Carl N menade nog matningen till EcoAir. Alla säkringar sitter i EcoZenith. Lossa frontplåten och kolla.
Tack, det blir så mycket Eco-XXX när man pratar CTC så det blir lätt fel ibland. Skämspådig
-
Verkar som om automatsäkringen har gått och jag kan inte återställa den så det blir att ringa en elektriker imorgon.
Tack för hjälpen alla tummenupp
-
Har kollat säkringen nu men det var inte till pumpen, har haft en elektriker på plats som konstaterade det.
Vad kan det då vara, kan det vara säkringen på utedelen och var sitter den isåfall?
tack igen!
-
Alla säkringar sitter i innedelen, såvitt jag vet.
Kolla manualen...
-
Nu så, luftat systemet, ej elementen som jag trodde först, fyllt på med vatten samt gjort gjort en "norsk reset".
Nu funkar allt :)