Hej

Har fått in ett antal offerter till min tegelvilla med inredd källare från -73 140+120 kvm. Framledning 55 grader vid -17 (idag). ca 20 grader uppe och ca 18 nere. ca 35000 kWh per år i uppvärmning. Jag har en insatskamin nere och en contura uppe som jag vill använda ibland. Huset ligger i Huddinge söder om stockholm. Grannen som har en exakt likadan kåk, med FTX istället för mitt obefintliga självdrag, har en IVT 7 kw (3-4 år gammal) med 150 m hål och det funkar bra säger han. Känns dumt att dimensionera för stort med tanke på de få dagar temperaturen går ned mot -15. Är den gamla IVT 7 jämförbar med dagen Ht+ 7? Isåfall bör jag klara mig med Ht+ 9, resonerar jag.

Det jag nu väljer mellan är:

1. Nibe 2030-8 160 m  billigast
2. Nibe 2030-10 180 m  + 10´ jämfört med 1
3. Thermia 10 180 m + 30´ jämfört med 1
4. IVT Ht+ 11 190 m + 15´ jämfört med 1
5. IVT Ht+ 9 170 m + 5´ jämfört med 1

Vilken skulle ni ta?





Titel: SV: Hjälp mig välja
Skrivet av: Carl N skrivet 21 februari 2007, 10:54:48
Hmmmm.... Sc:,h

Nibe 2030 hr jag aldrig hört talas om, men jag antar at det är 1230 du menar då det är borra till.
Ska du klara 35 MWh/år i uppvärmning så är 1230-8 för klen.
Nibe 1230-10, Thermia diplomat 10 och IVT HT+ C9 är jämförbara prestandamässigt. Alla tre är OK grejor.

Men du bör också beakta borrdjup, 180 meter är det minsta du ska ha, borra brukar kosta ca 250-300 kr/m så 10 meter kostar ca 2500-3000 kr.

Förkasta alternativ 1, och på alternativ 5 bör du lägga till minst 10 meter borra (ca 3 kkr) så får du jämförbara offerter.

Sen är installatören viktigare än märket på VP:n, ta referenser och kolla upp. Ta den installatören du har mest förtroende för.
Titel: SV: Hjälp mig välja
Skrivet av: Bertil skrivet 21 februari 2007, 11:45:00
har du elpanna idag?
Då har man en möjlighet att testa tex spärra den på 9 kw kör i några timmar, helst vid kraftig kyla!

Då ser man rumstemp och temp på fram och returledning.

behöver du 55 fram vid -17 kan det va lugnast att välja en som klarar lite högre framledningstemp. det gör dom väl alla 3!?
Men man kan gå lite över 55 utan problem... om kompressorn ger 55 sen kan man höja lite med elpatronen. det enda är att kompressorn drar mera ström (vid svinkyla)

hur stor tempdiff hade du mellan stig och retur?
Kanske du fortfarande har några radiatortermostater som stryper? Har du dom öppna får du varmare inne vid samma framledning.




Titel: SV: Hjälp mig välja
Skrivet av: Enfin skrivet 21 februari 2007, 12:41:35
Just det. 1230 heter den.

Jag har ctc kombi olja/el idag och jag skulle kunna stänga av oljan och köra på 9kW elpatron och testa om tempen sjunker i huset. Är inte säker på att jag har givare på returen dock. Kan man mäta returen på något annat sätt?

Om man behöver t ex 12 kW vid -21 kan det väl inte vara rätt att ha 12 kw värmepump. De få dagar per år det är så kallt kan man väl elda lite ved, sänka innetemp till +19 eller stötta med el? Nu kommer jag inte ihåg vilken täckningsgrad jag fick på de olika alternativen men är 95% OK?

Tycker jag verkar fått bra pris på ivt och det lutar åt 9:an. Vill dock inte ångra mig varje vinter i 15 år när elräkningen kommer "skulle tagit 11:an" huvuddunk

Nibe-killen fick jag också bra förtroende för men Thermian känns lite dyr. 25´kan man ha roligare för.

Titel: SV: Hjälp mig välja
Skrivet av: Bertil skrivet 21 februari 2007, 13:23:04
9-10 kw vid 55 graders framledning skulle nog jag väla.

uteffekten sjunker med högre framledning. Kolla om dom lämnat någre broschyrer
Ex

Nibe 2030-8 ger 8,2 kw vid 35 grader fram och ca 7 kw  vid 50 grader fram ännu  lägre vid 55 fram.
Nibe 2030-10 ger 10 kw vid 35 grader fram och ca 8,7 kw  vid 50 grader fram ännu  lägre vid 55 fram.
IVT Ht+ 9 ger 9,1 kw vid 35 grader fram och ca 8,4 kw  vid 50 grader fram ännu  lägre vid 55 fram.
Thermia 10 ger 9,55 kw vid 35 grader fram och ca 9,25 kw  vid 50 grader fram ännu  lägre vid 55 fram.

8 kw maskinen går bort för mig.... den ger "bara" 7 kw vid 50 grader fram.
På tok för klent om du "bränt" 35000 kwh/år innan!!!

Jag brände ca 25000 för värme har en 7,5 kw thermia.
Titel: SV: Hjälp mig välja
Skrivet av: nic2 skrivet 21 februari 2007, 20:37:44
Hmmmm.... Sc:,h

Nibe 2030 hr jag aldrig hört talas om, men jag antar at det är 1230 du menar då det är borra till.
Ska du klara 35 MWh/år i uppvärmning så är 1230-8 för klen.
Nibe 1230-10, Thermia diplomat 10 och IVT HT+ C9 är jämförbara prestandamässigt. Alla tre är OK grejor.

Men du bör också beakta borrdjup, 180 meter är det minsta du ska ha, borra brukar kosta ca 250-300 kr/m så 10 meter kostar ca 2500-3000 kr.

Förkasta alternativ 1, och på alternativ 5 bör du lägga till minst 10 meter borra (ca 3 kkr) så får du jämförbara offerter.

Sen är installatören viktigare än märket på VP:n, ta referenser och kolla upp. Ta den installatören du har mest förtroende för.

Jag tror att man lätt kan pruta till sig extra meter borra till en liten peng när man väl har kommit så långt med offerten/firman.
Jag frågade vad 20m extra skulle kosta till vår offert, då fick jag en motfråga "hur mycket vill du ge?", du kan få 3000kr svarade jag, "jaha då säger vi det" sa han till svar.
Det gick nästan för lätt... ;)