Hej, nu har vintern dragit igång riktigt och jag har börjat titta hur pumpen går. Har mellan 44 och 50 starter per/dygn, hur gör jag för att få ner det eller är det bara att gilla läget. Har även dåligt delta på VB ca. 2-4 grader, har det någon betydelse hos EcoHeat 300. För övrigt så fungerar allt som det ska antar jag!
Mest effektivt är att öka startfördröjningen från 10 till mellan 20-30. Men öka samtidigt shuntfördröjningen till 240. Ev. även start/stopp diff övre till 7 °C.Detta innebär mindre starter och längre gångtider.Man nåste pröva sig fram vilket som är mest effektivt för huset. Startfördröjningen kan man öka en hel del,men det får inte påverka innetemp.
Om du ändrar shuntfördröjningen tar det 240 minuter innan shunten tar värme från övre pannan om du minskar till 29 min så kommer den inte öppna alls mot övre.
Den spetsar från övre pannan är vp så kraftig så den klarar värmen själv kan du ställa den på 29 min men vill du använda spets blir nog 240 min bra.
Har man ändrat detta? På min anläggning öppnar shunten vid behov efter 29 minuter om man ställer in det, däremot spärras shunten om man sätter värdet högre än 240 minuter.Varför skulle den spärras just vid 29, min shunt börjar öppna på vilket värde som helst mellan 1-240 om det behövs.
Om du sätter startfördröjning till ex 30 då kan tempen på nedre tanken sjunka så mycket att shunten öppnar mer än 50%. Då börjar shuntfördröjningen nedräkningen för att hämta spets från elpatronen. Med shunten ställd på 240 hinnar pumpen få upp tempen innan nedräkningen hamnar på 0.Startfördröjningen finns i den kodade delen.
När du säger delta på varma sidan 2-4 är det då VP till tank? För den har väl någon inbyggd tank? Om jag hade ett sådant högt flöde hade jag stypt flödet mellan värmepumpen och tanken tills jag fick det delta jag önskar. Därefter hade jag strypt flödet mot radiatorerna för att säkerställa att detta flöde är samma eller lägre. Om man går med så lågt delta mot en tank så är risken att det blir för mycket av en kortslutning och väldigt korta körningar till följd av detta. Givet flödeshastigheten har vi ingen skiktning och då blir laddningen mindre effektiv och således har vi väldigt kort efter stopp tömt tanken på energin och dags för ny start igen. Jag skriver det snarast för att lära mig lite mer om hur det fungerar med CTC.
Nä, Vp till radiatorkretsen alltså VB-fram och VB-retur (har även kollat med ir och givarna stämmer) Sen 2-4 grader i delta så tog jag i lite det är snarare 1-3 grader. Huset är byggt för självcirkulation, är det så enkelt att om jag stryper flödet i radiatorkretsen så minskar starterna? Tänkte mest på att den stänger väll shunten när den värmer nedre tank?Fick ett tips om att prova stänga av cirkpumpen, vad tror ni om det.Eller ska man byta ut den befintliga cirkpump (Wilo Smart A 25/6-130) till någon bättre, kanske en sådan Wilo Yonos-PICO 25/4-130den ska väll vara varvtalsstyrd.Eller är det så att jag måste investera i att kunna strypa varje radiator?
Mellan pump och tank har du delta 7, som är programmerat av CTC.Deltat mellan tank och element har mindre betydelse. Påverkar knappast start/stopp.Du har PM
Självklart påverkar detta start/stopp, men faktiskt inte så mycket. Hade samma problem. Fick upp deltat mellan tank och element till 6. Men hade fortfarande ca 35 starter. (från 42 till 35) Ändrade starfördröjningen till 25 och starterna halverades direkt vid ca 0 °CDet bästa är att öka vattenvolymen genom att installera större och ev fler element. Kanske en volymtank mellan tanken och elementen.
Prova att stoppa cirkpumpen men antagligen funkar det inte utan cp men du kan ju prova att strypa flödet. På de flesta cp brukar det sitta avstängningsventiler som man kan strypa med i nödfall brukar vara en insexnyckel som man stryper med.
Jag har haft pumpen i över ett år, tänkte följa ditt råd tidigare i tråden för att få ner antalet starter.startfördröjningen från 10 till mellan 20-30 kan jag inte ändra utan kod.Shuntfördröjningen till 240 och start/stopp diff övre till 7 °C går bra att ändra.
Ska prova fram till i morgon och strypa via avstängningsventilen på cp, har dragit igen den tills det shåsar ytterst lite i rören.
Nyfiken här, fick du färre starter när du ströp?Om man ska börja ändra i de låsta inställningarna borde det inte vara bättre att öka start/stopp diffen på nedre?//Fabbe
Även jag har nog problem med stort antal starter, tror jag.Jag hittar tyvärr inte hur man ser det på en Ecoheat 308.För jag antar att det går utan att rigga egen loggutrustning?