Ämne:
KB temp
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: KB temp (läst 2950 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
tana
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Karma +0/-0
Jag älskar värmepumpar!
tana
KB temp
«
skrivet:
28 november 2005, 10:48:03 »
Citera
Hej!
Har en IVT bergvärmepump från -03, (c5) som jag har högre KB-ut temp (ca-1 grader) än KB-in temp (ca-2 grader). Har gått på ca 5-10% elpatron sedan start. Varför? KB-ut ska väl vara lägre än KB-in. Kör med gamla radiatorer.
Loggat
Valla
Kan värmepumpar
Stad/land: Östersund
Antal inlägg: 79
Karma +0/-0
Kön:
Valla
SV: KB temp
«
Svar #1 skrivet:
28 november 2005, 11:00:22 »
Citera
Antagligen fel på någon givare.
Det kanske finns någon här på forumet som vet vilka värden dom ska ha så kan du mäta upp dom sen.
Loggat
Konverterat från direktverkande el till vattenburet system.
Hammerdalshus -74, Elförbrukning sänkt från 36000Kwh till 15000Kwh, CTC EcoHeat 8,5, installerad 20050205 med 202m aktiv borra, 211m totalt, 9 m foderrör, 21 st thermopanel radiatorer, Framledning vid -15 = 38 grader, uppvärmd yta 240 m2.
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9741
Karma +19/-4
Roland
SV: KB temp
«
Svar #2 skrivet:
28 november 2005, 11:10:03 »
Citera
Ställ köldbärarpumpen i läge kontinuerlig drift, det står i bruksanvisningen hur man gör. Vänta sedan tills kompressorn har stått still så länge att skillnaden i temperaturer mellan in- och utgående köldbärare inte längre ändras. Det tar kanske en kvart. Förmodligen blir du tvungen att ställa ner värmen ordentligt för att få pumpen att stanna om det är kallt ute.
Idealt skall givarna visa samma temperatur vid rundpumpning när kompressorn står still men det gör de aldrig. Får själv lägga till 1,0 grad till differensen beräknad från avlästa värden för att få korrekt värde.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
tana
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Karma +0/-0
Jag älskar värmepumpar!
tana
SV: KB temp
«
Svar #3 skrivet:
28 november 2005, 11:51:49 »
Citera
när pumpen var i viloläge låg KB-in på ca +1,5 grader, skilljer det på tempraturen viloläge och drift?!
Loggat
Bertil
Moderator
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Bertil
SV: KB temp
«
Svar #4 skrivet:
28 november 2005, 12:30:25 »
Citera
Ja utan belastning högre temp
Det intressanta är att dom ska visa samma värde när du bara cirkulerar vätskan runt. Med kompresorn avslagen.
Men det finns näppeligen nåt svårare (dyrare) än att mäta temp. Dom har alltid en felvisning. På en del kan man enkelt kalibrera givarna, men inte på IVT
Visst stämmer det Roland?
Vet man ev felvisning kan man iofs dra ifrån det själv i den interna räknemaskinen
Loggat
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9741
Karma +19/-4
Roland
SV: KB temp
«
Svar #5 skrivet:
28 november 2005, 12:35:07 »
Citera
Ja, står pumpen i viloläge tillräckligt länge kommer KB-in och ut att närma sig temperaturen i det utrymme pumpen står. Vilolägestemperaturerna saknar värde. Driftvärdena är användbara först när mätvärdena har stabiliserat sig. Det kan ta olika lång tid beroende på hur installationen är gjord. Det tar nog minst 5 minuter innan man får ett någorlunda stabilt värde på
skillnaden
mellan temperaturerna på KBin och ut. Sen tar det längre tid innan temperaturerna själva blir stabila.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
pellep
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 916
Karma +0/-0
varför göra det enkelt om man kan krångla till det
pellep
SV: KB temp
«
Svar #6 skrivet:
28 november 2005, 16:31:12 »
Citera
Det är ett elände att man har 1/10-dels visning med givare som har ½ grads felvisning.
Loggat
Om du möter en människa utan leende, ge henne ditt!
tana
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Karma +0/-0
Jag älskar värmepumpar!
tana
SV: KB temp
«
Svar #7 skrivet:
29 november 2005, 09:41:38 »
Citera
men 1grad högre på KB-ut är väl inte ok...
Loggat
Ernemyr
Nybörjare
Stad/land: Helsingborg
Antal inlägg: 3
Karma +0/-0
Kön:
Ernemyr
SV: KB temp
«
Svar #8 skrivet:
29 november 2005, 17:13:57 »
Citera
Hej jag har -2,1 ut från köldbäraren och 0,3 grader in.. är just nu 0 grader ute. Detta resultat av värden är med båda kompressorna igång. Har kört sedan nyinstallation nu i 5 dagar. Jag har en Varmitek tbr8 med dubbla kompressor. Jag har även ytjordvärme med en längd av 450m lagd på 1m djup.. när väl den går över på en kompressor så minskar ju kylan ut så klart och köld bäraren in blir också något varmare men ej mycket. När väl den går över på endast 1 kompressor så har den kylt ned köldbäraren så pass att diffen mellan den kylan 1st kompressor ger är mindre än kölden i slangen,varvid diffen blir mycket låg. Jag trodde att 450m slang skulle räcka mer än väl? Detta med köldmedium och hur dom fungerar olika kan kanske ha betydelse? Jag har R134A. Har jag anledning att vara orolig eller är detta normalt? Jag har inget luft i köldbäraren eller något sådant det är kollat.
ps.Mätningarna är gjorda med clas olsson temp + att felmarginaler är och räkna med ,bortsett från detta så är ju diffen helt rätt mätt mellan kb ut-kb in då jag har exakt samma mätare.
Loggat
Varmitek 8TBR 450m Jordslinga ,1959 -120+40m2
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9741
Karma +19/-4
Roland
SV: KB temp
«
Svar #9 skrivet:
29 november 2005, 19:10:41 »
Citera
Citat från: tana skrivet 29 november 2005, 09:41:38
men 1grad högre på KB-ut är väl inte ok...
Det är inte ok men det är temperaturgivarna som visar fel.
På min pump är det så här: En av givarna på köldbäraren visar 1,3 grader för hög temperatur, den andra 0,3 grader. Rätt skillnad är avläst skillnad plus 1 grad.
Utomhusgivaren visar 1,7 grader för hög temperatur.
Det verkar helt normalt att givare på IVT-pumpar beter sig onormalt. Tycker mig ha märkt att en del har haft 2 graders felvisning. Du har troligen råkat ut för givare som visar fel åt olika håll alternativt att den för KB-ut inte är monterad ordentligt så att den för visar för hög temperatur. För låg visning av köldbärartemperatur pga dålig anliggning lär inte kunna bli aktuell.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »