Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Bo S skrivet 22 juni 2006, 14:05:31
-
Har ett lågtemperatursystem och har fått lite olika förslag på pump.
Nibe 1215 (8,5) och nibe 1230 (10).
Han med 1215 tycker att det är onödigt med 1230. Kostar mer och risken för knäppningar ökar och behov av 65 gradigt vatten finns inte. Kommer att slita mer på pumpen då det blir fler start och stopp med 1230.
Den andra säger att 1230 är en nyare pump med trevligare styrsystem och en nyare konstruktion.
Har dessutom en inbyggd pump för min golvvärme i tillbyggnaden på 75 m2. I det gamla huset har jag gamla hederliga sektionsradiatorer.
Dessa säljare!
Jag håller nog med båda:-)
övriga råd och synpunkter emotages tacksamt?
-
Hej!
Du får nog inte så många fler start/stopp med en 1230-10 än en 1215-8,5 då dessa är likvärdiga i uteffekt, framledningstemperaturen styrs av vald värmekurva och inte hur hög maxtempen är.
En 1230 kostar mer men har fler finesser och kan derssutom styra din golvvärmen i tillbyggnaden med tillbehöret ESV20.
Hur stor prisskillnad är det mellan offerterna?
Vilken lägsta temp på brine har de räknat på?
-
Har bara fått en offert än.
Den landar på 160 000 med 8,5 an och borra 190.
Fast då kan man räkna bort extra element och konvektor på 14500.
har bara medel brine på -0,5 grader och med en tempdifferens på 3 grader